12.12.2009, 15:42 | #1 | |
Прогибается плита перекрытия. Как быть?
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 45180
|
|
||||
Согласно нормативных требований толщина монолитного перкрытия должна находится в пределах 0,03-0,35L. L - пролет плиты. В вашем случае 0,032х6500=208. Вывод - толщина плиты недостаточна. Помимо всего прочего - защитный слой бетона??? Бетон В25 - нормально.
В итоге может сработать принцип усталости "человеческой руки". Например. Вам надо пройти пешком несколько километров и пронести пакет весом килограм пять. По любому в процессе такого перхода Вам надо будет сменить руку т.к. наступит усталость. Аналогично может произойти и с плитой. Обеспокоеность Ваша ненапрасна - будет беда Необходимо выполнить следующее. Для начала убрать все что находится в помещении и под ним. Далее необходим комплекс мероприятий на устранение явного брака. Конкретизировать что либо и подсказать невозможно. Надобно все видеть. Надо видеть и знать планировку помещений как под плитой, так и над ней. Возможно использование самих перегородок чтобы расположить в их теле усиливающие элементы - не меняя планировку помещений. Пригласите специалиста. Где это территориально??? |
||||
|
||||
Миксер заказывали или вурдалаки на месте готовили? Вибрировали?
Пролет конечно великоват, но увеличение толщины плиты одновременно увеличило бы и нагрузку, причем не полезную, аж на 100 кг/квм. Интересно, плита однопролетная т.е. оперта по контуру шарнирно или на несколько пролетов? Цитата:
|
||||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
упругий прогиб почти 5 мм. Реальный (ожидаемый) прогиб 25 мм.
я принял перегородку 120 мм и высотой 3000 мм. учел стяжку. Полезную пока не прикладывал. Арматура по расчету - d=10мм с шагом 200 мм Последний раз редактировалось Alter54, 12.12.2009 в 17:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 8
|
Вот, нашел чертежик. На первом этаже будет гараж.
Бетон завозили миксерами и вибрировали при укладке. Когда это строилось, проектировщик мне показывал расчет этой плиты. Если не ошибаюсь по расчету в низу надо было класть арматуру 12 через 200 мм, на всякий случай добавили еще 14 через 200 мм. К сожалению сейчас я не могу проконсультироваться с расчетчиком, т.к. он трагически погиб. Если бетон действительно марки 25 и с таким армированием плита так и должна себя вести или тут брак с материалами? Или ошибка в расчете? Может кто сталкивался в своей практике с похожим случаем или сможет подсказать. Спасибо |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 8
|
Это плита потолка гаража. Кстати, пол гаража - точно такая же плита, тоже 160 толщиной и также заармирована. На ней тоже стяжка выполнена, но таких прогибов у нее не наблюдается. Вот поэтому и возник вопрос: и там и там схожие условия, но две плиты ведут себя по-разному. Может это касяк при производстве работ? Нижняя плита опирается на монолитный ленточный фундамент. Под гаражом еще подвальное помещение.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Погодите панику наводить. Кроме некритичного
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Вы считаете, что толщина плиты в 16см. для таких пролетов достаточна - Ваше право. Согласно выложенному чертежу h0=13cм. Это на бумаге. Как в натуре - одному богу известно.
Панику не навожу. Сталкивался с такими моментами неоднократно. |
||||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 8
|
Та балка, которая приведена на чертеже - это балка над воротами. А плита первого этажа, по которой будут машинки кататься опирается не на такую же балку, а на сплошную стену.
Помню, когда я разговаривал с расчетчиком, он говорил, что по нормам прогиб плиты может составлять 1/200 или 1/250 от величины пролета (точно уже не помню). Если это так, то в принципе имеющийся прогиб укладывается в правила, просто мне сложно представить, что железобетонные перекрытия могут прогнуться на 20 мм и это не повлияет на ее несущую способность. Кто-нибудь в своей практике вообще видел такие прогибы у плит? |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Не вижу повода для беспокойств. 16 мм - это нормальный прогиб. По нормам для вашей плиты, действительно, допустим прогиб до 3 см. И толщина 16 см для опертой по 4 сторонам плиты - нормально.
К слову, тем, что вы "как бы в запас" уложили арматуру большего диаметра, вы как раз снизили жесткость плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 8
|
Цитата:
То есть Вы хотите сказать, что если бы в плиту не положили доп.арматуру, то и прогиб был бы меньше? |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Не знаю, скорей всего, глупость ляпнул.
Посчитал вашу плиту, арматура начинает течь только при равномерно-распределенной нагрузке свыше 2 т/м2 и прогибе около 14 см. Так что можете спать спокойно. Последний раз редактировалось Liam, 12.12.2009 в 21:20. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
Стекломагнезитовые плиты как настил по балкам перекрытия ? | BigAmmo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.09.2009 18:34 |
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... | eugeny17 | Разное | 171 | 25.06.2009 16:12 |
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. | кулибин | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.02.2009 11:52 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |