03.02.2013, 13:33 | #1 | |
Прошу совета по жб монолитному каркасу
Регистрация: 03.02.2013
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 5737
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Армирование где? Так, что это не проект.
На коленке будете варить фермы? Дешевле-проще-быстрее кинуть стальную балку. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2013
Сообщений: 13
|
Армирование колонн по 8 прутков 20 арматуры, стянутой 10-ой арматурой через 30 см.
Армирование ленты аналогичное - по 8 прутков 20-ой арматура. Фермы собираюсь делать из дерева. Достаточна ли прочность вышеуказанного жб каркаса? На мой непрофессиональный взгляд, сделано с запасом. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Отлить колонны со стороной 20 см - не очень удобно. Вопросы/проблемы с вибрированием смеси. Иначе раковины и пустоты.
Цитата:
При среднем пролете в 2,1 м армирование в 8 стержней диаметром 20 мм - избыточно. На первый взгляд хватит стержней диаметром 12 мм. Не забыть хомуты поставить с шагом 300 мм, аналогично колоннам. Кроме собственно армирования тела колонн и балок весьма принципиальный вопрос урмирования узлов сопряжения элементов отдельными гнутыми стержнями. На фанерных накладках? Или МЗП (металло-зубчатые пластины)? Жаль нельзя пару колонн внутри здания поставить - тогда легко кинуть коньковую балку и стропила выполнить наслонными. P.S. Вообще бы рекомендовал изменить размер колонн на 30х30 см и балок - на 30х40(h) см. Тогда в балке можно будет поставить 4 стержня по углам. Технологичнее, а следовательно - надежнее. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2013
Сообщений: 13
|
Большое спасибо за ответы, значит мой каркас имеет право на жизнь .
Да, колонны и балки хотел делать широной 30см, однако так будет чуть сложнее выкладывать внутренние стены, так как колонна изнутри утепляется ЭППС 150мм, и остается всего 5 см, чтобы связать кладку (которая разбивается на части колоннами). Вобщем, с кладкой разберусь, главное чтобы колонны и каркас был прочным, так что переделал на сечение 30x30. Правда максимальный пролет увеличился до 3.13. Армирование упрощу, по колоннам 4 прута 20-ой арматуры с хомутами 6-кой через 30 см, армирование балок (40x30) 6 прутов 20-ой арматуры с хомутами 6-кой через 30 см. Узлы сопряжения проармирую уголками из 10-ой арматуры. Бетон м500. Я правильно понимаю, что данный каркас точно выдержит мои 40 тонн с большим запасом? По фермам вопрос еще не решен, возможно куплю готовые, возможно на МЗП, фанере или гвоздевые, этот вопрос еще мной не проработан. Главное понятно, что 10-ый (точнее 915см) проем можно так перекрыть. Да, было бы здорово иметь колонны посередине, тогда можно и мансардную кровлю сделать, однако тогда нарушается тепловой контур. Можно было бы сделать утепленную отмостку и утепленный фасад фундамента, но в любом случае тепло будет уходить в землю (пусть и в меньших количествах), и не очевидно, что в таком доме будет тепло. Поэтому, решил сделать тепловой контур внутри жб каркаса. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
Для балок изгибающий момент растет в квадрате от пролета. Был пролет 2,3 м, квадрат пролета 5,29 кв.м. Стал пролет 3,13 м, квадрат пролета 9,80 кв.м. Фактически внутренние усилия увеличится 9,80/5,29 = 1,85 раза. Ужас %-) Но это с точки зрения оносительных значений. К примеру, несущая перемычка 5ПБ36-20 рассчитана на пролет 3,1 м и распределенную нагрузку в 2 тс/м, при этом данная перемычка имеет прямоугольное поперечное сечение 25х22(h) см, выполнена из тяжелого бетона В15 (М200), армируется сверху 2ф14 A-III, снизу армируется 5ф14 A-III. Учтите, такие перемычки работают как шарнирно-опертые балки, поэтому у них арматуры снизу больше, чем сверху. В Вашем случае и верхнее, и нижнее армирование должно быть одинаковым, так как будет сплошной пояс (неразрезная балка). Может лучше не надо так делать? Уголки гладкие, сцепление с бетоном низкое. Лучше полистайте/почитайте учебники по железобетону. Больше подойдут гнутые стержни из 10-ки перодического профиля. Цитата:
Цитата:
Странно слышать. Да к тому же с такими большими оконными проемами... |
|||
|
||||||
Регистрация: 03.02.2013
Сообщений: 13
|
Цитата:
Чтобы мостика холода не было, необходимо, чтобы температура земли под домом была постоянно в 20 градусов, т.е., грубо говоря, земля сама по себе была бы достаточным утеплителем. Влажная земля в 15 раз лучше проводит тепло чем минвата, соответственно, чтобы заменить слой 200мм нужен трехметровый слой земли. А в 3-х метровом слое земли будут поверхностные воды, готорые будут уносить с собой тепло. А так было бы замечательно, и нормальный каркас, и тепловой аккумулятор из земли под домом. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Также, поскольку у меня МЗЛФ, то он будет немного гулять, и колонны будут стоять не идеально вертикально, поэтому будет возникать небольшой момент силы и арматура будет работать и на изгиб тоже. Плюс возможна ветровая нагрузка. Поэтому, лучше потрачу дополнительные деньги и быть точно уверенным в прочности констукции. Тем более это незначительно на общем фоне строительства, лучше сэкономлю на внутренней отделке, но уж не на несущих конструкциях . Цитата:
Кстати, откуда 85 кгс? У В15 марка М200, т.е. 200 кгс. Вы берете с коэффициентом? Мне осталось "добить" схему армирования несущих балок под фермы. Площадь остекления у меня даже меньше чем нормативная (1:5.5 до 1:8 от площади пола), так что даже еще добавлю, вложил схему с окнами. |
|||||
|
|||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это из области досужих мыслей. По нормам вообще все колонны полагается считать как внецентренно сжаты - то есть с наличием изгибающего момента. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.02.2013
Сообщений: 13
|
Цитата:
Задумывался, слишком сложно. И мне нравится открытое окно . Схема армирования балок следующая: три 25-е арматурины сверху, три снизу. Обвязаны 10-ой арматурой с шагом 30 см. Необходимое сечение арматуры (для балки на шарнирных опорах 30x40, пролет 6 метров, 2.5 тс/м): 10.4 кв.см. Расчет тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...10#post1046810 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Реконструкция. Перекрытие 9х18 м, прошу совета по конструкции. | Якорь | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 27.09.2011 13:28 |
Прошу совета по фундаменту для личной ВЭУ | ShAnt | Основания и фундаменты | 16 | 15.11.2010 17:01 |
Фундамент на плохих грунтах, прошу совета | Oleg Len | Основания и фундаменты | 18 | 02.03.2009 07:36 |
Подбор компа для САПР. Прошу совета. | Kir | Расчетные программы | 8 | 15.06.2007 18:27 |