Непрочитано 10.03.2017, 05:33 #1
При расчете на зыбкость брать один или два косоура?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Знаю, что тема поднималась, но такая простая задача, как расчет косоура на "зыбкость" поделила проектировщиков на два лагеря.
1) Одни считают, что при расчете на "зыбкость" надо учитывать один косоур.
2) Другие считают, что при расчете на "зыбкость" надо учитывать два косоура.
Что нам говорят нормы?
В соответствии с таблицей Е.1
Цитата:
плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы
должны иметь прогиб не менее 0,7 мм от в середине пролета от сосредоточенной нагрузки 100 кгс.
Проектировщики, которые считают, что необходимо учитывать один косоур, исходят из того, что если человек весом 100 кг будет идти по краю лестничного марша, то в самом невыгодном положении нагрузка будет передаваться на один косоур. Это предположение в принципе кажется логичным, ведь много людей вынуждены перемещаться по лестница, опираясь при это на поручень.
Проектировщики, которые считают, что необходимо учитывать два кососура, считают, что в вышеуказанной таблице ничего не сказано про косоуры, а только про марши, а марш состоит из ступеней и косоуров.

В моем понимании, все-таки в лестничном марше из 2-х косоуров при стандартных решениях (установка ступеней на цементно-песчаном растворе) не обеспечивается совместная работа косоуров.

Последний раз редактировалось K'TyH, 10.03.2017 в 05:44.
Просмотров: 4481
 
Непрочитано 10.03.2017, 06:55
| 1 #2
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Я думаю, что нужно исходить из того, что человек не должен испытывать премещений более 0.7 в любой точке лестницы. При этом, если конструкция лестницы такова, что ее можно разделить на самостоятельно работающие эл-ты, то каждый из них должен удовлетворять этому требованию
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 07:29
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
лестничные марши
- марш - это два косоура.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 09:01
#4
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 118


А если лестница вообще без косоуров?

Вот голосование бы прикрутить. Посередине марша прикладывать или с краю?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 10:04
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


ответ здесь
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
прогибу которых не препятствуют смежные элементы
и здесь
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
При этом, если конструкция лестницы такова, что ее можно разделить на самостоятельно работающие эл-ты, то каждый из них должен удовлетворять этому требованию
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:21
#6
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Ну вот, получается eilukha - за один, я и olf_ - за два. Пока два косоура ведут.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 10:28
#7
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Посередине марша прикладывать или с краю?
400 мм от поручня

но по СНиП нагрузка на ступени вроде не 100кг/м2
на память, расчет на зыбкость от 70 кг, или нет?
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2017, 10:53
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Если ж.б. ступени по металлическим косоурам, то на один, если ж.б. марш, то на весь марш (хотя тоже спорно)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
но по СНиП нагрузка на ступени вроде не 100кг/м2
Речь про сосредоточенную нагрузку в 1 кН (100 кг) - п.4 табл. Е.1
Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
на память, расчет на зыбкость от 70 кг, или нет?
Это другой расчет. По п.3 табл. Е.1
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > При расчете на зыбкость брать один или два косоура?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Не совпадают прогибы стропил при расчете в СКАДе, декоре и вручную. Помогите найти ошибку... user277418 SCAD 5 28.06.2017 09:34
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
Что есть q в расчете предельного прогиба косоура? Podpolkovnik Конструкции зданий и сооружений 17 26.12.2011 13:12
Ширина грузовой площади в расчете кирпичных стен msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 3 10.11.2010 13:43
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33