| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.06.2011, 22:00 | #1 | |
Огнезащита металлоконструкций открытой многоярусной эстакады
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 11975
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,855
|
VVN59, прочти Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос?, особенно
Цитата:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 04.06.2011
Тольятти
Сообщений: 38
|
Когда появилась необходимость разрешения вопросов, не прописанных в нормативке, по различным от неё отклонениям (а фирма-разработчик Специальных технических противопожарных условий на данный объект особенно не помогала решать, скорее понуждала прибрать всё в норму), очень помогла личная встреча и обсуждение всего и вся с неким доцентом в академии ГПН. Велика вероятность разрешения всех интересующих вопросов сразу. Возможно помогут ребята из фирм-изготовителей прежних СТУ. Насколько я понял из общения с профессиональным пожарным - логика есть во всём (ну или почти), поэтому докопаться можно. Есть лишь небольшой круг вопросов, которые могут по разному решить на экспертном совете МЧС по части отклонений от нормативки (не ваш случай).
|
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
1. Что вы понимаете под словом эстакада? (Есть ли пролетные строения? Траверсы в пролете? Связевые блоки?) Очень часто путают отдельностоящие опоры и эстакады. Это "две большие разницы".
2. Что значит "с разными средами"? Есть ли лекговоспляменяющиеся продукты? 3. Относится ли это к нефтепереработке? 4. Почему яруса коробов не вынесены выше трубопроводов? Это стандарное решение. На территории нефтеперерабатыващих предприятий выполняют огнезащиту только эстакад и только до высоты первого яруса с целью чтобы вся она не сложилась как карточный домик! Во всех остальных случаях, как правило, огнезещита не требуется. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 10
|
Эстакада настоящая. С пролетными и со связевыми. Кабели не вынесены. Они, собственно и являются причиной необходимости огнезащиты. А трубы самые разные. Знаю, что есть тепло- прямое и обратное (это большие трубы) и есть разные химикалии - но не шибко агрессивные, так как все трубы стальные (малые и средние). Теплотрасса не в чистом поле. Предприятии энергетической тематики.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2019
Сообщений: 1
|
Добрый день! У меня следующая проблема. Имеется многоярусная эстакада с технологическими трубопроводами перекачивающие ЛВЖ по территории нефтезавода.В проекте дано указание, что огнезащита выполняется только для колонн и на высоту первого яруса. Задал вопрос проектировщику, а как же балки, ригеля, связи и прочие элементы ниже первого яруса, на что он отвечает, что огнезащиту наносим только на колонны, как того требует п. 6.10.4.1 СП 4.13130.2013 "Технологические трубопроводы с горючими и сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, прокладываемые на территории предприятия, должны быть наземными или надземными на опорах и эстакадах из материалов НГ. Предел огнестойкости колонн эстакад на высоту первого яруса должен быть не менее R 60.".
Он прав? Просто сколько эстакад я видел на различных НПЗ, на всех проектом было предусмотрена огнезащита всего металла ниже первого яруса. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Преимущества использования принципов интегрированной информационной модели на предприятиях-участниках жизненного цикла строительных металлоконструкций | Pavel Samofalov | Технология и организация строительства | 187 | 09.03.2011 19:39 |
наилучшая огнезащита металлоконструкций | ask7777 | Металлические конструкции | 8 | 23.12.2010 13:51 |
Разыскивается любой аналог открытой крановой эстакады в металле. | Michail | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.02.2010 05:12 |