| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как разработать узел усиления угловой колонны стальной обоймой

Как разработать узел усиления угловой колонны стальной обоймой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.06.2018, 05:06 #1
Как разработать узел усиления угловой колонны стальной обоймой
hang_7
 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152

Добрый день, существует каркас серии ИИС04, усиление центральных колон выполнено стальной обоймой из 4ех уголков (см. вложение). Каким образом выполнить по такой же схем усиление угловых колон

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.jpg
Просмотров: 165
Размер:	95.1 Кб
ID:	203994  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна.jpg
Просмотров: 161
Размер:	72.4 Кб
ID:	203995  

Просмотров: 3785
 
Непрочитано 29.06.2018, 05:40
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Из чего сделана стена и какой фактический зазор между колонной и стеной?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 05:46
#3
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Из чего сделана стена и какой фактический зазор между колонной и стеной?
стена - керамзитобетонная фасадная навесная панель, расстояние между колонной и стеной с двух сторон примерно 60 мм.
есть участки где стена из кирпича выполнена в этом месте
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 06:01
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


1) Демонтировать панели и делать стандартно.
2) Используя зазор в 60мм, исхищряться с натяжным усилением при помощи либо Г-хомутов арматуры, либо при помощи полос с наваренными гайками с местным усилением, которые притягивать шпильками.
3) Усиливать не металлической обоймой, а одно/двухсторонним усилением железобетонной колонны железобетонной же вставкой.
4) Изобретать механический стык, который будет состоять из двух пластин и зацепляться друг за друга за углом. Что-то вроде пластины с проушиной с одной стороны и толстой узкой пластины с пазом-зацепом под эту проушину - на другой стороне.

Самое сложное в разработке подобного узла - как создать в углу металлический уголок, а уж как притянуть этот уголок к углу колонны - вопрос более простой...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 06:17
#5
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
1) Демонтировать панели и делать стандартно.
2) Используя зазор в 60мм, исхищряться с натяжным усилением при помощи либо Г-хомутов арматуры, либо при помощи полос с наваренными гайками с местным усилением, которые притягивать шпильками.
3) Усиливать не металлической обоймой, а одно/двухсторонним усилением железобетонной колонны железобетонной же вставкой.
4) Изобретать механический стык, который будет состоять из двух пластин и зацепляться друг за друга за углом. Что-то вроде пластины с проушиной с одной стороны и толстой узкой пластины с пазом-зацепом под эту проушину - на другой стороне.

Самое сложное в разработке подобного узла - как создать в углу металлический уголок, а уж как притянуть этот уголок к углу колонны - вопрос более простой...
Пока самый реальный вариант по мне это растворная рубашка по сетке вокруг колонны, а там где не подлезть с двух свободных углов с креплением к рабочей арматуре колон
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 10:57
#6
Dalmex


 
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Пока самый реальный вариант по мне это растворная рубашка по сетке вокруг колонны, а там где не подлезть с двух свободных углов с креплением к рабочей арматуре колон
Вполне возможный вариант
Dalmex вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 10:19
#7
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Вариант А: Шпильки сквозь стену и металлическая несимметричная обойма колонны (рис).

Вариант В: Включить угол стены на части её высоты в общее сечение колонны, заполнив зазор вставками / вкладышами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна_усил.jpg
Просмотров: 87
Размер:	84.9 Кб
ID:	208335  

Последний раз редактировалось SacerDOS, 24.11.2018 в 02:00. Причина: добавил схему
SacerDOS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как разработать узел усиления угловой колонны стальной обоймой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой Alex_xel Железобетонные конструкции 26 26.02.2013 16:35
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24