16.09.2016, 15:06 | #1 | |
Помогите определить напряжения в арматуре при помощи RCDiagra верно
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
||
Просмотров: 29898
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
Что за программа-то? В заголовок внеси название и версию.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Так это же один-в-один пример 44 из Пособия к СП 52-101-2003.
Там и посмотрите. Либо: https://dwg.ru/dnl/13011, пример 2. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Offtop: Исправил
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Просто у меня получается руками одно (по кодышу),вашей Эсксельной второе,в RCDiagra третье. Понятно,что руки кривы,но найти где-не могу Причем расхождение нормальное Offtop: До кучи приложил проверку в Арбате Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 16.09.2016 в 15:36. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Offtop: у меня не получалось в RC получить НЕокругелнное значение Abt,кстати. я так понял там стоит округление..
----- добавлено через ~1 мин. ----- по тутанхамоновской получилось у меня вроде бы 239 Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 16.09.2016 в 18:39. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Цитата:
У Вас получается, что в бетоне такая эпюра, или я чего-то не понимаю? |
||||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
У меня так получилось в вашем модуле. (я ввел как горизонтальное бетонирование)
----- добавлено через ~1 мин. ----- он в архиве лежит. пост #9 ----- добавлено через ~6 мин. ----- а я не понимаю где вы нашли графику там ))) - сорри,понял Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 16.09.2016 в 19:06. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Я учитываю работу бетона на растяжение. Там "треугольная" эпюра cо сжатием и небольшой обратный "треугольник" с растяжением.
|
|||
|
||||
Цитата:
В растянутой зоне, за нейтральной линией (если я правильно понимаю серый цвет) у Вас напряжения в бетоне нулевые. Зато в сжатой зоне - они растягивающие? Как это будет "биться" с эпюрой относительных деформаций? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Простите, в пятницу после тяжелой недели сложно соображать. Если Вы заинтересованы в габаритах растянутой зоны - то лучше "бить" сечение на большее количество элементов. Иначе будет не точно |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Помогите определить серию жб колонны | Muxa22 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.05.2014 14:17 |
помогите определить состояние здания по результатам обследования | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.12.2012 01:44 |