| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.05.2010, 09:42 | #1 | |
Опирание стропильной стистемы на пустотные плиты перекрытия
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 10588
|
|
||||
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234
|
В моей практике так делают многие, опирая стойку на лежень (брус 150х150 или типа того) но это всё в обход здравого смысла. Хотя подмосквой 80% домов с такими решениями и ничё стоит пока.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация. |
|||
|
||||
Цитата:
Мmax=ql^2/8>=Pl/4 +проверить на продавливание в месте опирания стойки
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Поправлю: не 0.8 кгс/м2 а 0,8 т/м2. И почему во преки здравого смысла. На чердаке полезная, на сколько я помню, 150 кгс/м2 т.е меньше 800 (нужно конечно еще разные утеплители учесть). Вобщем нужно взять серию с плитой с этой, посмотреть армирование, да проверить пройдет иль нет. Если на местное сжатие только проходить не будет, можно сеточку бросить под столбик и забетонировать (усилить типа)
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
Похожий вопрос меня беспокоил. Посмотрите тему "сосредоточенная нагрузка на плите ПК" - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=563463. Там есть ответы и расчеты.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты | konsi | Железобетонные конструкции | 26 | 27.11.2014 11:33 |
Опирание плиты перекрытия на колонны и кирпичную стену | Foma | Архитектура | 2 | 03.02.2010 20:40 |
Опирание плиты перекрытия на тавр. | VladL | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 07.11.2009 14:47 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |