Как обосновать применение 3-го типа оповещения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2016, 15:07 #1
Как обосновать применение 3-го типа оповещения?
olegrussia
 
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,339

Проектирую детсад, по СП необходим 2-й тип оповещения, но у меня проект повторного применения и уже есть проект с 3-м типом. Экспертиза просит обосновать. По идее 3-й, он же включает в себя 2-й, не вижу проблемы, но всё равно просят обосновать. Подскажите, на что можно сослаться?
Просмотров: 2430
 
Непрочитано 03.11.2016, 15:54
#2
andrey222


 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 4


Посмотрите тут http://www.0-1.ru/Discuss/?id=19913
Может что-то поможет.
andrey222 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2016, 13:18
#3
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


andrey222, спасибо, помогло) Там я ответа не нашел, но некоторые высказывания заставили повнимательнее почитать СП и сегодня (видно сказалось то, что выспался наконец))) нашел такую фразу в СП " Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей."
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2016, 19:38
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,008


аха, а потом объяснять заказчику - за чей счет банкет. И причина
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
но у меня проект повторного применения и уже есть проект с 3-м типом. Экспертиза просит обосновать. По идее 3-й, он же включает в себя 2-й
не прокатит. Тем более на соцобъектах с финансированием из бюджета.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2016, 10:41
#5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Сергей812, в понедельник в экспертизу, отпишусь прокатит или нет. А вообще, если написано, что допускается, то это на усмотрение ГИПа и уже мне должны доказать, что это не прокатит. Я, допустим, как ГИП считаю, что по совокупности мелких обстоятельств не имеющих нормативного подтверждения, но видимых явно, во время пожара, если не сделать 3-й тип могут погибнуть дети. И покажите мне того эксперта, который на такое обоснование напишет, что всё равно ставь второй.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2016, 14:29
#6
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,008


ГИП оплачивает проект и монтаж? Если по нормам достаточно второго, то третий и выше можно поставить только при наличии письменных указаний от заказчика. Иначе это необоснованное завышение стоимости проектных решений и может аукнуться в любой момент. У нас уже было подобное: экспертиза кривила нос, почему речевое, а не пищалки - показали им пункт подписанного ТЗ от заказчика, где черным по белому был написан 3-ий тип. Они сняли замечание.
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как обосновать применение 3-го типа оповещения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов Kalhaman Основания и фундаменты 31 03.04.2023 17:02
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Применение подстропильных ферм вместо вертикальных связей в конструкции каркаса здания типа "Молодечно" Lead Металлические конструкции 9 21.05.2013 17:50
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента CrowK Основания и фундаменты 5 10.07.2009 01:13
Запуски от АПС - стоп вентиляции, СКУД, закрытие ОЗК, запуск оповещения 2-го типа KKirill Инженерные сети 9 10.05.2009 22:04