Какие коэффициенты ползучести для бетона после тепловой и автоклавной обработки
kapitelinet
 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154

Вопрос в заголовке. В СП 63 в таблице 6.12 коэффициенты ползучести не дифференцируются в зависимости от способа обработки.
Просмотров: 1361
 
Непрочитано 15.02.2017, 23:59
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Посмотрите "Свойства бетона" Невилля. https://dwg.ru/dnl/1169
..там приводятся подробные выкладки и результаты исследований по многим вопросам свойств бетона.
..однако не видел, чтобы зависимость ползучести от температурного режима набора прочности где публиковалась.
..в том числе не думаю, что это различие может быть сколь-нибудь значительным и тем более важным // тем более с учетом нестабильности и неоднородности свойств бетона...
..ну мб еще в какой кандидатской работе можно поискать
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 08:35
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не видел, чтобы зависимость ползучести от температурного режима набора прочности где публиковалась
Для термовлажностной обработки снижение на 10%.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 18:40
#4
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


В пособии по проектированию жилых зданий в.3 табл.5 указаны меры ползучести Сb для пропареных бетонов.
Для В25 после пропаривания в вертикальных кассетах при влажности района больше 40% Сb=8*10е-5 МПа. Коэффициент ползучести
фи=Сb*Еb=8*10е-5*27000=2.16. В СП63 для тяжёлого бетона при влажности среды 40-75% фи=2.5.
Т.е. Коэффициент ползучести при пропарке меньше на 16%.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
..в том числе не думаю, что это различие может быть сколь-нибудь значительным и тем более важным
Согласен
kapitelinet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие коэффициенты ползучести для бетона после тепловой и автоклавной обработки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Укладка горячего бетона на холодную арматуру приводит к дефекту, эффект или миф ? Tyhig Технология и организация строительства 71 22.06.2016 04:50
Коэффициенты условий работы бетона в ЛИР-АРМе Syoma Расчетные программы 5 17.12.2013 15:27
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
Какие классы бетона по СНиП 2.03.01-84*сответствуют классам по еврокоду EN 206-1? B.A.D. Железобетонные конструкции 3 30.11.2009 18:02
Нарастание ползучести бетона во времени. depak Железобетонные конструкции 1 21.09.2008 23:33