dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры

Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2017, 15:00 #1
Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры
sasha480
 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 21

sasha480 вне форума Вставить имя

Как сделать чтобы нагрузка передавалась и на линейную опору, см. прилож. фото

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 47
Размер:	79.7 Кб
ID:	197005  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 42
Размер:	138.9 Кб
ID:	197006  

Просмотров: 2642
 
Непрочитано 21.12.2017, 10:31
1 | #2
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,169


http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...D-3FFCA2C8DB80
Если к опоре должна быть приложена нагрузка, то для этой опоры необходимо определить размеры (в диалоговом окне Назначение опор - дополнение).
RomanM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 14:42
#3
sasha480


 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...D-3FFCA2C8DB80
Если к опоре должна быть приложена нагрузка, то для этой опоры необходимо определить размеры (в диалоговом окне Назначение опор - дополнение).
Спасибо за совет, сделал по вашей рекомендации, но ничего не поменялось! Для узлових опор работает, но для линейных почему то нет!Может что-то не так делаю
П.С. Опору ставлю линейную (дополнительно - бетон 20см) на ниж. ребро панели
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 13
Размер:	288.9 Кб
ID:	197067  

Последний раз редактировалось sasha480, 21.12.2017 в 14:58.
sasha480 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.12.2017, 15:17
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,169


Цитата:
Сообщение от sasha480 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, сделал по вашей рекомендации, но ничего не поменялось! Для узлових опор работает, но для линейных почему то нет!Может что-то не так делаю
П.С. Опору ставлю линейную (дополнительно - бетон 20см) на ниж. ребро панели
sasha480, может, в направлении глобальной оси Y ограничить перемещения?
RomanM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2017, 16:03
#5
sasha480


 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
может, вдоль глобальной оси Y опору задавать?
К сожалению не помогает поворот опоры!
В общем мне нужно это для правильного распределения ветровой нагрузки от сендвич-панелей с вертикально раскладкой, может есть другой вариант решения проблемы?
sasha480 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.12.2017, 16:12
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,169


Цитата:
Сообщение от sasha480 Посмотреть сообщение
К сожалению не помогает поворот опоры!
В общем мне нужно это для правильного распределения ветровой нагрузки от сендвич-панелей с вертикально раскладкой, может есть другой вариант решения проблемы?
sasha480, да тоже поэкспериментировал, не работает.

Так на стержни же правильно собирается. Чего их в схему не добавить вместо опор?
В смысле убрать опоры под стержнями.
RomanM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Неправильно распределяется боковая нагрузка от покрытия при использовании линейной опоры

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 3 30.05.2012 17:42
Расчетная нагрузка на горизонтальную проекцию покрытия Sam.b SCAD 3 16.05.2012 13:25
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||