Непрочитано 27.06.2018, 17:49
Почему трескаются окна в 24 этажном доме
Comunikabel2
 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 17

Comunikabel2 вне форума Вставить имя

24 этажный дом сдан в сентябре 2017 года. С наступлением жарких дней +25....+35 (июнь 2018) стали трескаться окна. На сегодняшний день в 5-ти квартирах. Конструктивная особенность дома - монолитные несущие наружные стены.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19a312ca740da053e654264c1463767f.jpg
Просмотров: 519
Размер:	167.5 Кб
ID:	203957  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-02-04.jpg
Просмотров: 503
Размер:	140.1 Кб
ID:	203958  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-04-196b767350e1c7561f4ce5f45fc46acd69cef01951ec574e0ef32ffd581921a0_full.jpg
Просмотров: 502
Размер:	158.2 Кб
ID:	203959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-04-5598958e07a569243e1f171c8753574647e5100e7d08c82327e2811837567d1c_full.jpg
Просмотров: 509
Размер:	156.4 Кб
ID:	203960  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-04-fd0f25316243d0f39bbbc49a46224a312057336bf0778d632597b1ff20161afc_full.jpg
Просмотров: 569
Размер:	188.7 Кб
ID:	203961  


Просмотров: 4255
 
Непрочитано 27.06.2018, 23:05
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,268


Ну собственно в №12 ответ дан.
Всё дело в вентиляции. Ну и ветер естественно.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)

Последний раз редактировалось Бахил, 27.06.2018 в 23:42.
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 02:48
#22
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 463
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
какой город?
Это Красноярск

Цитата:
ветер может.
Цитата:
С наступлением жарких дней +25....+35 (июнь 2018) стали трескаться окна
Тут все метеоусловия за июнь:
https://www.gismeteo.ru/diary/4674/2018/6/
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 76
Размер:	209.1 Кб
ID:	203968  
avrubtsov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 05:00
#23
Comunikabel2


 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Это Красноярск





Тут все метеоусловия за июнь:
https://www.gismeteo.ru/diary/4674/2018/6/
Эх Андрей, взял спалил родной город
Comunikabel2 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 07:56
#24
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
в условиях жары стекла более подвержены действию ветра.
Можно бы и согласиться, НО хоть тут и стеклопакеты, трещины именно по внутренним стёклам. А ветер как и температура действует на внешнее стекло.
будем считать, что окна оттаяли после зимы. Хоть это и шутка, но конденсат в первый год после установки такого окна в новом доме ещй та шутка...
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 08:00
#25
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 752


Окна бракованные. Между стеклопакетом и рамой должен быть зазор.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 08:04
#26
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 3,487


Короче, только вскрытие покажет есть ли брак при установке
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 08:40
#27
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 730


Штапики снимите и сфотайте (начало трещины), более информативно будет.
gofra вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 09:06
#28
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
в условиях жары стекла более подвержены действию ветра
Там треснули стеклопакеты за остекленным балкном. причем тут ветер? Вероятней всего брак изготовления или монтажа (зазоры, диагонали)
mix231 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 09:39
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,268


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Там треснули стеклопакеты за остекленным балкном. причем тут ветер?
Ветер как раз и "причём".
Либо крутая вытяжная вентиляция при отсутствии приточной.
Пульсация внутри помещения - резонанс.
Либо полное отсутствие вентиляции.
При резком открытии/закрытии входной двери скачок давления.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 10:09
#30
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,042


где именно трещины из картинок не увидел. но ветер мог оказать влияние на внутренние стекла.
конечно при прочих проблемах.
СергейД вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 10:16
#31
Slowcoach


 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 308


Срочно вызывайте официального строй-эксперта со всеми бюрократическими процедурами. Пока еще дело не зашло далеко.
Slowcoach вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 10:23
#32
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 1,540


Если треснуло стекло в меньшем окне, а большее - нет одной и той же рамы, то наверно дело не в ветре и давлении? На одном вообще трещина началась от края и прекратилась к центру
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 10:51
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,268


Обычно несколько факторов, действующих одновременно, приводят к отказам.
В данном случае можно выделить 3 основных
1. температурные напряжения;
2. скачки давления;
3. дефект стекла.
Если все 3 имеют место одновременно - трещины обеспечены.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 11:32
| 1 #34
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,427
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Зазоры между стеной и оконным блоком может и выставили, а анкеры все равно жестко в стены "загнали" (как версия)
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.06.2018, 11:53
#35
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 1,540


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Зазоры между стеной и оконным блоком может и выставили, а анкеры все равно жестко в стены "загнали" (как версия)
Судя по узлам ГОСТа 30971-2002 так и есть
maks-ufa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.07.2018, 13:34
#36
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 557


Потому что перед смертью все дома трещат окнами.. убегайте пока не завалило)))
крокодил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему трескаются окна в 24 этажном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сколько лифтов в 17 этажном жилом доме w41 Архитектура 17 19.01.2018 14:53
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Почему высота ограждения скатной кровли на многоквартирном жилом доме должна быть 1,2м master7 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2016 11:28
Устройство поэтажных монолитных поясов в жилом 5-ти этажном доме mixacb Железобетонные конструкции 16 09.01.2012 12:15