Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?

В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2018, 10:33
В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?
radistMorze
 
летающий цирк Монти Пайтона
Регистрация: 29.04.2016
Сообщений: 178

radistMorze вне форума Вставить имя

В существующей колонне сечением 500х500мм требуется ф10А240 с шагом 150мм, а установлена с шагом 300мм. Продольной арматуры хватает. Какие есть варианты усиления? Или только можно сделать жб обойму в этом случае?

upd: Или можно в сечениях между хомутами сколоть защитный слой, очистить арматуру и приварить к ним хомут, а потом ремонтной смесью заделать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление жб колонны по поперечке.png
Просмотров: 149
Размер:	29.0 Кб
ID:	205192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант.jpg
Просмотров: 88
Размер:	156.7 Кб
ID:	205193  

__________________
I'm trained for nothing

Последний раз редактировалось radistMorze, 09.08.2018 в 10:41.
Просмотров: 1137
 
Непрочитано 10.08.2018, 21:19
#21
nieghbor


 
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
металлическое усиление железобетонной колонны - не самый однозначный вариант
Очень даже однозначный. При правильном исполнении.
nieghbor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.08.2018, 21:30
#22
Тиберий


 
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 201


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
металлическое усиление железобетонной колонны - не самый однозначный вариант
Вполне возможно. Но это первое, что мне приходит на ум (и кажется самое простое). Надо ведь сдержать натиск поперечных сил.
Тиберий вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.08.2018, 21:56
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,532


Цитата:
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
При правильном исполнении.
вот именно.
поэтому остается однозначным только в теории.

----- добавлено через ~2 мин. -----
хотя как говорит один знакомый ГИП: "запускают ведь как-то ракеты в космос, а мы..."
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 14:14
#24
radistMorze


 
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 178


Всем спасибо. В свободно стоящих колоннах сделал жб обойму. Те, что пересекаются в с подпоркой тоже сделаю в обойму. Но остается пока что открытым вопрос об анкеровки концов хомута в стену. Использовать клеевой состав хилти и сверлить? Или можно как показано в посте №16 зацепиться крюками за арматуру стены? Вариант Axe-d не подойдет из-за необходимости оголения стены.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
. Впринципе могу посмотреть вашу схему, но это будет только вечером. Может что-нибудь увижу
если не затруднит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 18
Размер:	291.3 Кб
ID:	205328  
Вложения
Тип файла: spr Стилобат.SPR (1.80 Мб, 1 просмотров)
__________________
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В существующей колонне не хватает поперчной арматуры. Как можно усилить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 30 14.06.2018 03:52
Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой? magon Железобетонные конструкции 12 14.04.2017 11:05
Может ли в ж/б колонне находиться 8 стерженей 28 арматуры? Levin1987 Железобетонные конструкции 14 22.08.2014 15:29
Можно ли гнуть выпуска арматуры свай - нагревом до красного коления?? ypalitsyn Железобетонные конструкции 7 26.03.2013 13:45