Всем спасибо. В свободно стоящих колоннах сделал жб обойму. Те, что пересекаются в с подпоркой тоже сделаю в обойму. Но остается пока что открытым вопрос об анкеровки концов хомута в стену. Использовать клеевой состав хилти и сверлить? Или можно как показано в посте №16 зацепиться крюками за арматуру стены? Вариант Axe-d не подойдет из-за необходимости оголения стены.
если не затруднит
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
клей это анкеровка (с соответствующей длиной), поэтому считайте, что у вас включенных в работу стержней, пересекающих наклонное сечение, будет меньше чем кажется (если вообще останутся такие).
Таким образом: или охват рабочей арматуры (а ни какой -то там горизонтальной), которая передаст усилие на бетон. Передняя горизонтальная арматура, впрочем, как и вертикальная вырвется из тела стенки. или специальные анкерные устройства. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? | Generator78 | Железобетонные конструкции | 32 | 20.11.2018 11:41 |
Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой? | magon | Железобетонные конструкции | 12 | 14.04.2017 11:05 |
Может ли в ж/б колонне находиться 8 стерженей 28 арматуры? | Levin1987 | Железобетонные конструкции | 14 | 22.08.2014 15:29 |
Можно ли гнуть выпуска арматуры свай - нагревом до красного коления?? | ypalitsyn | Железобетонные конструкции | 7 | 26.03.2013 13:45 |
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? | depak | Основания и фундаменты | 50 | 06.04.2009 11:47 |