предельный прогиб нефтяной трубы
Проектант
 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194

Проектант вне форума Вставить имя

Технолог выдает задание на скользящие опоры под нефтяной трубопровод (57х6) и расставил скользяшки с шагом 8,5 м. Я ессно задаю вопрос...а как это так??? Шаг то офигенно большой, согласен если в районе 4-х метров, но 8,5. Ссылается на то, что считал на Пайпе (по прочности), а прогиб для их трубопроводов это значение не обязательное, т.е. висеть может как "лапша". То ли я ничего не понимаю, толи технолог перегрелся. Если у кого либо есть опыт в этом деле - поделитесь....плизз. Может быть есть какой-то рекомендованный шаг опор трубопроводов, максимальный прогиб и т.д.
Смотрел требования к ТС (есть рекомендованный шаг и предельно допустимый прогиб) - но это не наш случай.
Просмотров: 7227
 
Непрочитано 02.08.2018, 15:31
#21
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 687


а схему трубопровода можно глянуть? может там опоры подвинуть можно?
PsixVK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.08.2018, 15:33
#22
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
а схему трубопровода можно глянуть? может там опоры подвинуть можно?
Глянуть нельзя, не положено. К тому же стеснённые условия. Да и насчет этого пусть голова болит у технологов.
Ivan3891 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > предельный прогиб нефтяной трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимый прогиб консоли maximzh Конструкции зданий и сооружений 9 17.01.2013 19:51
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54
Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками) Pek Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2006 14:20
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||