Непрочитано 01.04.2009, 14:15 #1
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания
EugenS
 
___
Регистрация: 03.11.2006
Сообщений: 65

Здравствуйте!
Возникла такая проблема: местное чиновничество включилось в борьбу против 3х-слойных стен. В связи с этим директор приостановил проектирование очередного 9 этажного кирпичного дома и поставил задачу – отойти от 3х-слойных наружных стен и придумать другую конструкцию.
Про систему наружного утепления слушать ничего не хочет – «дОрого и долго!!!» (леса покупать не хочет + сезонность фасадных работ. Опыт строительства домов с фасадной системой утепления уже есть). Главное требование – возводить наружные стены вместе со всем домом, а не возится отдельно с утеплением и облицовкой уже возведенного дома. При этом он вспомнил, что в Европе видел, как строили здание с несущими поперечными кирпичными стенами, а наружные стены – ЖБ каркас с:
колоннами, заделанными в торцы поперечных стен (нечто вроде «комплексного элемента», описанного в Пособии к СНиП «Каменные конструкции»),
ригелями
и, собственно, сама легкая наружная стена, поэтажно опирающаяся на ригели, как в здании с монолитным каркасом.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? И насколько оно жизнеспособно?

Последний раз редактировалось EugenS, 02.04.2009 в 08:31.
Просмотров: 3972
 
Непрочитано 01.04.2009, 14:28
#2
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Тяжело понять желаемое, но по-моему нужен ж/б каркас и наружные стены, как заполнение. Только нужно подобрать и рассчитать стеновой материал (теплотехнический расчет), а штукатурку или облицовку стен все-равно придется делать с лесов...
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 14:30
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,844


Offtop: А что значит "какасные"?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 14:43
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А сама легкая наружняя стена из чего? Комплексные панели полной заводской готовности? Ну тогда ваш дирик оптимист если думает, что это будет дешевле навесного фасада. Потому как выпускают подобные цивильного вида панели только буржуи (например Schuko или Stroeher). Да и вопрос - будет ли среднестатистический обыватель покупать квартиру в доме с "картонными" стенами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 14:47
#5
EugenS


 
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65


Извините "Каркасные..." конечно же
Получается что-то вроде плоской рамы, приставленной к кирпичным поперечным стенам, и заполненной стеновыми материалами. Заполнение - из ячеистых блоков - 400 мм и облицовка снаружи кирпичом.
EugenS вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 14:48
#6
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Приходилось что то подобное видеть на строительстве военных жилых городков, которые строились за немецкие деньги. Разница в применяемых материалах, стены не кирпичные с ж-б обрамлением, а сплошь ж-б с использованием туннельной опалубки. А снаружи стеновые панели заводского изготовления навешиваются на готовый каркас. Заделка и герметизация швов либо с лесов, либо с подвесных люлек, либо с люльки спец. машины.
troja вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 15:19
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


2EugenS
Описанная Вами конструктивная схема имеет право на существование. С точки зрения расчета и конструирования серьезных проблем нет. Конструкция ригеля будет несколько замороченной, поскольку, видимо, ригелю нужна будет перфорированная полка, вынесенная за грань колонны, на которую надо будет "повесить" облицовочную стенку.

Но насколько я понял, под 3-слойными стенами подразумевается колодцевая кладка, где наружний слой кирпича работает в составе стены. Если так, то для решения проблем с чиновниками можно оставить дом полностью в кирпичном варианте, только консольно заделывать в наружнюю стену перфорированные бетонные вкладыши, а на них "вешать" облицовочный слой.

Типа так...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 281
Размер:	45.5 Кб
ID:	18191  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10-1.jpg
Просмотров: 250
Размер:	42.6 Кб
ID:	18192  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 01.04.2009 в 15:24.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 15:44
#8
EugenS


 
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65


2Axe-d
Цитата:
консольно заделывать в наружнюю стену перфорированные бетонные вкладыши, а на них "вешать" облицовочный слой.
Именно так и проектируем, это-то и хотят запретить.
Цитата:
3-слойными стенами подразумевается колодцевая кладка
Под колодцевой кладкой я понимаю немного другое.

Цитата:
конструктивная схема имеет право на существование. С точки зрения расчета и конструирования серьезных проблем нет
а где посмотреть/почитать можно? не подскажете?

Последний раз редактировалось EugenS, 01.04.2009 в 16:20.
EugenS вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2009, 17:38
#9
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,527
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
Извините "Каркасные..." конечно же ..
Ну раз так, заходим в самое первое сообщение темы, открываем расширенный режим и правим заголовок темы А то кроме глупых смешков, такая тема у незнающих людей ничего не вызывает
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 08:32
#10
EugenS


 
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65


EugenS вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 09:01
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
2Axe-d

а где посмотреть/почитать можно? не подскажете?
Сомневаюсь, что в нашей литературе, можно найти какие-либо рекомендации/указания по проектированию зданий именно с такой конструктивной схемой. Думаю, следует творчески переработать информацию в имеющейся литературе по проектированию многоэтажных зданий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > "Каркасные" наружные стены кирпичного здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пожарный проезд отступает от стены здания Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 29 20.06.2020 15:33
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24