| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.07.2009, 09:31 | #1 | |
Подбор (радиального) центробежного вентилятора
Минск
Регистрация: 16.09.2006
Сообщений: 1,587
|
||
Просмотров: 15064
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Во-первых, явно нереальная величина 6280 м3/с - в секунду? Да это 23 млн. м3 в час. Столько воздуха и не на каждый завод наберется.
Во-вторых, 1 Па = 9.81 кгс/ м2 Подбирать вентилятор надо так. Предположим, производительность 6280 м3 в час, напор 742 Па = 75.6 кгс/м2. Проводим линии расхода и напора и на пересечении сотрим подходящую модель. Характеристка вентилятора должна быть чуть выше расчетной точки, желательно ближе к линии максимального кпд. Для примера это будет А5100-2. Далее открываем характеристику этого вентилятора, более подробную и уточняем. А5100-2 - это не марка вентилятора, а условное обозначение комплекта - вентилятор №5 Дном 100%. Все остальные подробности в характеристиках. На одну точку может найтись много подходящик вентиляторов. Какой из них выбрать - уже другая тема. |
|||
|
||||
Цитата:
Наверно опечатался. Мне кажется 0,10197162129779 Цитата:
Затем я так понял мне нужно найти по индивидуальным характеристикам. Только не пойму какие данные я получу из этого графика и как их правильно брать от туда?
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 06.07.2009 в 12:48. |
||||
|
||||
Цитата:
По какому снимать характеристики? Еще вопрос: где мне нужно будет учитывать наличие взрывопожарной смеси в удаляемом воздухе? Все данные из графиков я так понял мне понадобятся для расчетов: требуемой мощности на валу эл.двиг. и установочной мощности. С выбором графика разобрался Второй
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 06.07.2009 в 13:22. Причина: разобрался сам:) |
||||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Т.е. садиться за изучение норм |
|||
|
||||
ShaggyDoc, это контрольная работа, а не курсовая или диплом! Какие нормы!?!!
Пока то что нашел по взрывобезопасности это то что вентилятор должен быть просто в специальном исполнении. Это покуда пропустим. Я не могу разобраться как по рисунку 1.13 (см. выше) определить мое КПД и Nу? КПД я так подозреваю у меня 0,78 по графику? Короче нехватает мне теории... не моя эта отрасль вентиляция... но если партия просит - изучим
__________________
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
||||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Двигатель должАн быть защищенным и то только если двигатель стоит в потоке
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 07.07.2009 в 06:20. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. | Pavel Samofalov | Отопление | 10 | 02.05.2009 21:06 |