Расчет узла опирания колонны-балки
Nutaff
 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42

Привет товарищи!! есть по факту выстроенное здание и вот такой узел опирания. Кааак его просчитать на несущую способность, не встречала такого. киньте в меня СП-шкой, СНиПом или еще чем Заранее спасибо за просмотр и советы

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (69.3 Кб, 930 просмотров)


Последний раз редактировалось Nutaff, 15.01.2019 в 15:10.
Просмотров: 16514
 
Непрочитано 03.01.2019, 17:55
#41
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
но не уверен, что нужно.
Если шов надежен , и сварщик справляется и ему удобно , то не нужно вы правы .
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В данном случае это две отдельные балки, на которые опираются свои плиты.
Все понятно

В этом случае , я думаю , экцентиситет будет в балке (не большой , конечно ) . Нагрузка от плиты будет передаваться на стенку швеллера ,а стенка находится немного левее от центра тяжести швеллера . Это левее , мне кажется , и будет плечом момента, который будет крутить балку , хотя к этому левее еще добавятся и неточности монтажа .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.01.2019 в 20:26. Причина: Дополнил
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 22:28
#42
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На рисунке лишь некоторые вариации передачи нагрузки.
На 2 фото двутавры? Болты сквозь стенку к чему крепятся дальше?
Колонны имеют некоторые погнутости. В чем причина?
Труба 300х300? Не задумывались о заполнении их бетоном?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 22:50
1 | #43
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На 2 фото двутавры? Болты сквозь стенку к чему крепятся дальше?
Колонны имеют некоторые погнутости. В чем причина?
Труба 300х300? Не задумывались о заполнении их бетоном?
Балки насколько помню из [30 - стандартный узел с уголками.
Погнусти в квадратной трубе - издержки прокатки, обычное дело - идеально ровных не бывает.
О заполнении бетоном не задумывался, сечение колонн определялось их гибкостью довольно высокой одноэтажной 2-светной части здания.
Задумывался перейти на 250*250.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел-Р.jpg
Просмотров: 134
Размер:	216.6 Кб
ID:	209553  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 02:04
#44
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Узлы имеют прямое отношение к обсуждаемому, как примеры неопределенности передачи усилий
и что неопределенного в представленных вами узлах на фото?), не понимаю,
по сравнению с обсуждаемым (вот там "наворочено")
при решении же представленных вами узлов вы стремитесь из "мухи сделать слона")
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 13:43
#45
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и что неопределенного в представленных вами узлах на фото?), не понимаю,
Я всего-навсего говорил о неопределенности расположения места передачи нагрузки на стойку, а именно о необходимости учета эксцентриситета при неидеальном изготовлении и монтаже и никоим образом не противопоставлял узел обсуждаемому.
Некоторые из вариантов передачи вертикальной нагрузки в обсуждаемом узле я показал на картинке в посте 35.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.png
Просмотров: 61
Размер:	4.3 Кб
ID:	209557  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.01.2019 в 13:56.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 21:38
#46
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Как на картинке балки гулять не должны. К опорному столику балку притягивают болтами или сваркой.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 23:00
#47
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как на картинке балки гулять не должны. К опорному столику балку притягивают болтами или сваркой.
Я показал утрированно. Зазоры до 1 мм вполне реальны.
Притягивая болтами добавляют момент в колонне. При этом можно отогнуть полку двутавра или плиты оголовка, если она достаточно тонкая, а чтобы повернуть балку и стойку нужны усилия в десятки тонн.
Например прогиб неразрезной двухпролетной балки с пролетами по 6 м из двутавра 30Б1 под нагрузкой 3 тс/м, на расстоянии 0,2 м от средней опоры составляет 0,2мм.
На практике всегда (нам плюсом) имеет место грибовидность плиты оголовка после сварки и место фактичекого опирания расположено у одной из граней колонны.

Вот наглядный пример перекоса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел-Р3.jpg
Просмотров: 101
Размер:	106.1 Кб
ID:	209560  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 23:17
#48
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вот наглядный пример перекоса.
Вы все колонны с эксцентриситетом в расчётной схеме принимаете?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 07:15
#49
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вот наглядный пример перекоса.
Исполнение не очень . Наверное или заводской косяк , работа без оснаски , или косяк монтажников , ребята могли собрать конструкцию на травке , а потом поднять ее краном и посадить на опоры . А что если снять болты , нагреть плиту и отрихвтовать ее под балку ? Хотя узелок мб быть жизнеспособным даже и в таком виде .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 08:39
#50
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы все колонны с эксцентриситетом в расчётной схеме принимаете?
По возможности стараюсь.
Если нужно центральное опирание - врезаю в стойку ребро и ставлю центрирующие планки.
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Исполнение не очень . Наверное или заводской косяк , работа без оснаски , или косяк монтажников , ребята могли собрать конструкцию на травке , а потом поднять ее краном и посадить на опоры . А что если снять болты , нагреть плиту и отрихвтовать ее под балку ? Хотя узелок мб быть жизнеспособным даже и в таком виде
Обычная картина. Думаю, подобное имеет место почти у 100% узлов. Величина зазора 0,3 или 2 мм ничего принципиально не меняет.
Изготовила в цехе и смонтировала крепкая монтажная организация.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 08:42
#51
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Величина зазора 0,3 или 2 мм ничего принципиально не меняет.
Вы правы , я тоже так думаю . Хотя на картинке кажется , что зазор толщиной с мизинец .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 09:59
#52
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Хотя на картинке кажется , что зазор толщиной с мизинец .
Это я специально подобрал. Здесь зазор в миллиметрах. Еще визуальный эффект усиливает грибовидность.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 11:56
#53
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По возможности стараюсь.
Какие методики применяете, чтобы внести эксцентриситет в расчёт? Это как бы не автоматизируемый процесс.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 15:17
#54
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Какие методики применяете, чтобы внести эксцентриситет в расчёт? Это как бы не автоматизируемый процесс.
Я в расчетной части не силен.
Добавляю к стойке консольку с шарниром на конце и на эту консольку опираю неразрезную балку. Если рама несимметричная рассматриваю отделько схемы с консолькой слева и справа.
Обычно рассматриваю несколько вариантов на одной расчетной схеме одновременно, копируя исходную раму и изменяя скопированные как мне нужно.
Это конечно неправильно, но удобно.
Усилия смотрю по эпюрам РСН
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 16:08
#55
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это как бы не автоматизируемый процесс.
Мм , если я не ошибаюсь , в машиностроительных и самолетостроительных программных комплексах (Solidworks ; Autodesk Inventor ; Nastran-in-cad ; Catia ) имеются различного рода контакты , с помощью которых , такие вещи возможно автоматизировать (Более детально изучить поведение узла ). Мне кажется , консолька плиты не имеет большую изгибную жесткость . Скорее всего вертикальная реакция на колонну будет передаваться через ребро жесткости балки или совсем рядом , хотя , полагаю , это будет так же зависеть от ее величины и изгибной жесткости плиты.

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 05.01.2019 в 21:00. Причина: Поправил и дополнил
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 17:45
#56
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Добавил картинку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TEST-1.jpg
Просмотров: 89
Размер:	177.1 Кб
ID:	209566  
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 20:29
#57
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Мне кажется , консолька плиты не имеет большую изгибную жесткость
Я имел ввиду не эту консольку, а консоль в пределах тела колонны, равную по длине половине высоты сечения колонны + 2-5 см, и т. к. перекос может быть в любую сторону, то и консолька может быть с любой стороны.
сечение консольки условно принимаю по сортаменту из какого-нибудь большого двутавра типа 100Ш или из максимального сечения в схеме, т. к. с жесткими вставками работать не очень удобно.
Кстати, примерно по тому же принципу подбираю фунд. болты.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 20:50
#58
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я имел ввиду не эту консольку
Да я понимаю , вы говорили про другую . Я просто неудачно назвал выступ плиты консолью , так как это слово уже было употреблено при разговоре , в другом значении .
В сообщении 55 описывал то , как будут передаваться усилия , а вы описывали , как моделируете передачу усилий в программном комплексе .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2019, 23:53
#59
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
В сообщении 55 описывал то , как будут передаваться усилия , а вы описывали , как моделируете передачу усилий в программном комплексе
Не совсем так и о передаче усилий тоже.
Судя по картинке Вы рассматриваете разрезную балку при отсутствии в исходном положении зазоров между балкой и плитами оголовков.
Картинка, может соответствовать действительности и для разрезных балок или свободных концов неразрезных при небольшом перекосе плит, т. к. поворот опорного сечения довольно заметен и зазор 1-2 мм скорее всего сомкнется.
Для средней опоры неразрезной балки положение местоположение опорной реакции (контактной поверхности) зависит от направления и значения величины перекоса.
Ну и с увеличением толщины плиты (а плиты бывают толщиной и 25 и 30 мм) опорная реакция будет смещаться к краю свеса.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 07:59
#60
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не совсем так и о передаче усилий тоже.
Мб , хотя я думаю , что будет так :
Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Скорее всего вертикальная реакция на колонну будет передаваться через ребро жесткости балки или совсем рядом
Что изменит зазор? Он даже создаст более благоприятные условия для этого .

Зазор , мне кажется , не очень благоприятно будет сказываться для горизонтальных усилий , действующих на колонну по направлению нормали балки .

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Ну и с увеличением толщины плиты (а плиты бывают толщиной и 25 и 30 мм) опорная реакция будет смещаться к краю свеса.
Я описывал это :

Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
это будет так же зависеть от ее величины и изгибной жесткости плиты.
Только зачем же увеличивать толщину плиты , если при этом будет возрастать плечо момента ?

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 06.01.2019 в 08:25.
Sh_gvaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла опирания колонны-балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену JohnSmith Металлические конструкции 27 23.10.2017 21:16
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? Homel SCAD 11 18.12.2014 09:03
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. ganesh Конструкции зданий и сооружений 10 16.02.2010 11:55