| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.12.2006, 20:08 | #1 | |
Серия 2.440-2 и рамные узлы.
Ворчун
Тула
Регистрация: 08.06.2005
Сообщений: 686
|
||
Просмотров: 18321
|
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
В рекомендациях во многих пунктах и разделах описывается какую толщину фланцев когда применять. Откуда 27мм??? Может мы разные рекомендации читаем?
Если узлы подбирать - то по серии, если считать - то по рекомендациям. Это следует из их названия и назначения. Главное отличие: рекомендации рассматривают фланец в общем виде - два элемента соединяются через фланцевые пластины, поверхность пластин обрабатываются. Серия рассматривает случай когда с одной стороны пластина (можно обработать), а с другой полка колонны (фиг обработаешь). Толщина полки двутавра несопоставима с толщиной фланца и не обладает гарантированными Z свойствами, оттого и обратный фланец. Работает он на отрыв поаперечного ребра колонны. Гибкие и жесткие фланцы - не знаю как объяснить, просто на узлы посмотри, габариты их сравни и должно быть все понятно. |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Цитата:
С опорным столиком-не нужно ничего обрабатывать. Без опрорного столика нужно обработать пластину. Тогда не уменьшится ли несущая способность узла, т.к. вторую поверхность мы не обработали. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Наверное никто не сталкивался с данными узлами...
Еще одно замечание. п.12.20* СНиП II-23-81* В соединениях с болтами классов точности А, В, С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек. Т.е. в наших узлах достаточно одной гайки. |
|||
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
2 Veliking
Думаю, что в проекте толщину фланца нужно закладывать в соответствии с табл.2 "Рекомендаций", в расчетах принимать на 2 мм меньше (в чертежах это указывается дробным числом - до строгания/после строгания) - в подавляющем большинстве случаев прочность по болтам меньше прочности фланца на изгиб. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 42
|
Еще один вопрос недостаточно освещенный в серии: как рассчитываются наклонные ребра для усиления стенки колонны от срезающих усилий?
Как получить усилие в серии сказано Nребра=(N+Qк-Q)/cos(a), я правильно понимаю, что наклонные ребра работают как центрально сжатый элемент? т.е. достаточно определить площадь сечения ребер F=Nребра/Ry и проверить швы приварки ребра к стенке на усилие Nребра? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
в Европе производят по-любому
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||