Ж/б здание, 30 эятажей. Формы собственных колебаний.
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 2873
|
|
||||
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206
|
Мне кажется, при такой высоте/ширине без дополнительных связей по ускорениям влезть не получится
По поводу колебаний ядра жёсткости - хз, в норме такого ни разу не получал, было подобное только когда связи забывал убрать лишние на этажах) Она с остальными раскреплена и расстояние между поперечными небольшое, 100% что-то не то в схеме |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Jummybear, добрый вечер!
Вы решаете задачу с учетом податливости основания, или по консольной схеме? В первом и втором случае вы получите разную последовательность форм. Вам разве в СТУ бал для расчета на сейсмику не добавили или СТУ вами еще не получены? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему вы решили, что она теряет устойчивость? Может в расчетной схеме есть ошибки? Случайно жесткость не ту ввели, или еще что-нибудь... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Выложите план типового этажа, желательно с проставленными размерами и замаркированными проемами в стенах. ----- добавлено через ~1 мин. ----- У вашего здания центр тяжести здания не совпадает с центром жесткости.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 06.11.2017 в 14:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
А у вас эта "задняя стенка" хоть чем-то раскреплена в уровне перекрытий из плоскости? В вашем случае лестницу (марши и площадки) нужно как-то подключить к раскреплению стенки, ведь она точно будет мешать подобной схеме "искривления" стены.
Может, сделать дополнительные балки повышенного сечения в уровне лестничных площадок. И как правильно заметили, частоты и ускорения этажей следует определять/проверять на более жестком (если не вовсе защемленном) основании. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Очень странно, что стена теряет устойчивость. Это же не тонкая оболочка и не стальной элемент. Может она реально не раскреплена? Типа самостоятельная стенка на 30 этажей)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, не совпадает. |
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Если честно, то понятия не имею, т.к. не владею этой программой. Может вам показана возможная форма потери устойчивости при достижении критического фактора. Проверьте напряжения в стене от той комбинации, при которой стена якобы теряет устойчивость.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Теряет устойчивость стена в осях В2-3? Из плана не ясно чем она раскреплена.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 06.11.2017 в 15:17. |
|||
|
||||
Точно что-то не то с сеткой.
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
На плане стена в пересечении осей В2-3 ничем не раскреплена. Может поэтому и такая форма потери устойчивости.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 06.11.2017 в 15:31. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Offtop: Здание упёрлось верхушкой в небесную твердь.
Не ясно, для чего тебе "модальный анализ"? Если для экспресс-проверки правильности кодировки, то да, где-то липа. То ли лишние закрепления, то ли ещё что.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? | DDlis | Расчетные программы | 20 | 14.04.2019 00:07 |
Как избавиться от предупреждения (формы колебаний пульсации) при линейном расчете схемы? | Инженар | SCAD | 25 | 14.11.2018 14:10 |
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.10.2007 15:09 |
Период собственных колебаний | Renjik | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.08.2007 16:32 |