11.06.2018, 11:32 | #1 | |
Можно ли разрезать металлическую колонну балкой?
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 4940
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну если все как нарисовано, то можно конечно.
В плоскости раскрепляется к кирпичному зданию, из плоскости связи? ... К кирпичной стене по высоте этажа или в уровне перекрытия? Надежнее конечно отдельные и независимые конструкции, |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Да.
По высоте. Если точнее, то не к стене, а к кирпичным колоннам 510х1290 мм. Колонны эти идут с шагом 6м, высотой 8,5 м, на них опираются балки покрытия пролетом 18м, между колоннами оконное заполнение - это помещение спортзала, а снаружи мы пристраиваем двухэтажную часть. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
То что по высоте этажа нехорошо, надо учесть нагрузку... У меня был пример разрезанной стойки балкой коробчатого сечения из швеллеров, с накладками на полки стоек.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть вариант экономии с подкосами... При этом и изгибающий момент в балке будет меньше, и расчетная длина колонны за счёт жёсткого узла. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Чертежи не мои, но шарнирно должна. Вы о том, что фасонки связей справа ужесточают узел?
А сколько нужно? Где это можно прочесть? |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Ну, если колонна ставится на монолитный фундамент, у них допуск по высоте +-20мм (т. 6.5 СП 70), гайка М24 - 21мм, шайба вниз нужна квадратная пусть 10мм, имеем 51мм.
Узел не классической конструкции, есть сомнение, что в расчете фасонок учитывались напряжения от поворота балки. Опять же стенку колонны будет выворачивать фасонкой |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Раскрепление на сущ. здание... А кирпичная стена согласна принять на себя сосредоточенную силу, перпендикулярную к ее (стене) плоскости? И не забудьте еще вот что. Существующее здание уже стоит. Осадка фундаментов уже произошла... А пристройка ваша - новое здание, осадки только будут. По-хорошему, здания должны быть отделены осадочным деформационным швом. А вы их связываете друг с другом... Сколько вот у вас расчетная осадка фундаментов пристройки? Может, конечно, и ничего плохого в том, что у вас узлы крепления к сущ. зданию уедут "вверх" относительно всей пристройки. А вы в этом уверены? Offtop: И узел крепления к сущ. зданию хотелось бы увидеть. Предполагаю, что вы просто выдолбите "окно" в кирпиче, сделаете монолитную подушку, на подушку положите балку пристройки и замонолитите. Я угадал? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.06.2018 в 14:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 60
|
Около 15 мм.
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Эти решения мне тоже нравятся больше. Но все же чем этот вариант плох? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- скорее всего в модели у балки шарниры, соответвенно в колонне момент ноль. По факту узлы далеко не шарнирные (везде одна сварка) и в колонны с балок будет уходить приличный момент со всеми вытекающими последствиями. Я бы проверил колонны при жестких узлах колонна-балка.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
автор говорит такая проверка была, и колонна не проходит. Она и не пройдёт никак, как минимум местной устойчивости многократно не хватит. Это надо уже отдельными мероприятиями выкручиваться, извращаясь всякими дополнительными распределяющими пластинами
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 11.06.2018 в 17:28. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Узел опирания нескольких ферм на круглую металлическую колонну | Артем 01 | Металлические конструкции | 24 | 19.02.2015 16:46 |
Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну | Ann_T | Основания и фундаменты | 42 | 13.05.2014 20:08 |
монолитный фундамент под металлическую колонну | Oleg21 | Основания и фундаменты | 20 | 04.02.2010 15:47 |