| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.01.2011, 08:13 | #1 | |
Рабочий (холодный) шов в монолитной балке
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 15571
|
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Может испытать балку. Созвать комиссию, нагрузить, оценить нес. способность, сравнить с проектной, короче сделать всё в соответствии с ГОСТом на испытания ж.б конструкций (номер не спрашивайте не помню), составить акт испытаний, сделать заключение ну и т.д. Возможно это дешевле ежели переделывать. По моему других вариантов нету.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75
|
Заливка неправильная. так рабочие швы не делают. шов делают вертикальным в зоне 1\3 от пролета где момент равен нулю и то по согласованию с автором проекта при этом шов должен быть указан в проекте производства работ, указаны мероприятия по отработке бетона и соединению затвердевшего бетона с вновь залитым.
Для устройства шва обычно вкладывают щит из досок или полиуретан. Технадзор 100 пудов не примет. И балка не само несущая арматурой связываться будет с перекрытием видно на фото. Придётся балочку усиливать или согласовывать с авторами проекта. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Попробуйте выбить бетон отбойным молотком (без фанатизма, чтобы не повредить арматуру и не деформировать смежные конструкции) и забетонировать снова. Если не прошло 2 недели с момента бетонирования, то подождите, чтобы бетон набрал прочность.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 8
|
Возможно ты прав! Рабочие заливают сразу несущую балку и связующую, можно ли устраивать горизонтальный шов? Или этот вопрос надо согласовывать с автором проекта?
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152
|
Понимаю, что можно выдумать всякие гепотетические выкладки, но для меня бессмысленнее словосочетания "самонесущая балка" может быть только "самонесущий фундамент". Фраза исключительно для больших ушей представителя Заказчика - плод совместного творчества нерадивого подрядчика и получившего от него на карман проектировщика
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене | Алекс | Железобетонные конструкции | 34 | 02.04.2021 08:31 |
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия | karim84 | Железобетонные конструкции | 20 | 15.08.2013 11:55 |
рабочий шов | Oleg21 | Технология и организация строительства | 10 | 26.04.2012 23:27 |
Рабочий шов в плите | GeorgyNS | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 14.05.2010 12:10 |
Рабочий шов в буронабивной свае | B@tman | Основания и фундаменты | 25 | 08.12.2008 08:55 |