| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.06.2018, 12:39 | #1 | |
Можно ли не доставать обсадную трубу при обвале грунта?
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2658
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,323
|
1) А куда деваться - оставляйте.
2) Участок с уклоном - возможны, теоретически и практически (от уклона зависит), какие то горизонтальные подвижки - армокаркас в трубу вставляете? 3) Рекомендую пересчитать количество свай в сторону увеличения из-за исключения или снижения работы бокового трения по зоне суглинков. 4) Для увеличения несущей способности сваи под нижним концом можно после бурения и установки трубы низ забоя присыпать втрамбовыванием щебнем с уплотнением инвентарной трамбовкой - трубой. Но это наверное исключается, т.к. бурите скорей всего вручную, и не подъемно это вручную трубу-трамбовку скидывать и поднимать. Можно конечно поставить грузоподъемный "козел", но это, со стороны, Беломорканал какой то будет....)))). А если все таки бурит машина, то у нее есть лебедка самосброса. Тогда буровой мастер знает как и чем трамбовать забой.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.06.2018 в 14:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6
|
Цитата:
Трактором бурили, прошли типа "плывун", до плотных грунтов, трубу обсыпали песком пролили водой и протрамбовали, стоит намертво |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,624
|
Для дачных сваек чем так ... уже делевле было бы котлован выкопать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,624
|
Какой я косноязычный.
Тоже как раз хотел ленту порекламировать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081
|
Цитата:
По теме: не вижу особых проблем оставить трубу. Асбестоцемент поди не тефлон, а весьма шершавая штука. Трение может даже больше стать. Меня больше сам асбест смущает. Ядовитая пакость, хотя под землёй пылить не должен, но всё-таки не нравится мне это... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Для этого Вы не дали никаких данных. Геологии нет (только общее описание), какой уклон - неизвестно. Плиту/ленту в метр толщиной лить необязательно - перепад выравнивается цоколем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2018
Сообщений: 6
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли средствами компаса создать трубу как на картинке. | SergeySS | Компас | 38 | 29.01.2018 12:35 |
Подскажите (или где можно найти) модуль упругости и коэффициент Пуассона для скального грунта? | "Великий" | Основания и фундаменты | 4 | 23.07.2015 09:34 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
Выдавить кольцо в трубу можно? | BM60 | AutoCAD | 7 | 23.01.2009 15:41 |
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. | Экологика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 36 | 21.11.2008 16:55 |