| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Мы стали применять на кровле монопанели - пришлось дополнительно ставить горизонтальные связи по торцам и связевым блокам. Но прогоны считаем как раскрепленные (но не более 6 м). Даже не держа в руках сендвич можно не сомневаться ,что диск жесткости не обеспечен - в руководстве по сендвич прописано. Несущий пролет тоже прописан (мы применяем до 2 м).
Как казалось, для сендвич можно толщину профлиста назначать проектом - в руках панель не казалась такой уж хрупкой. |
|||
|
||||
проектирование металлических каркасов Регистрация: 16.01.2007
НСО
Сообщений: 33
|
Соглашусь с тем , что сэндвич панели нельзя учитывать как жесткий диск, горизонтальные связи необходимы, и как показывает практика из за даже небольших дефомаций кроли(прогонов) крыша начинает протекать, так что прогоны делайте пожестче
|
|||
|
||||
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67
|
Лично я считаю что жесткий диск в плоскости ската кровли должен образовываться не сендвич панелями, а системой обрешетки или прогонов. В своей проктике проектировал бокс длиной 50м и пролетом 12 м. Двускатные фермы с шагом 4м и прогоны под сендвичи с шагом 2м т.е. по 4 прогона на скат кровли. Я думаю такая решетчастая схема раскрепления, неважно при каком соединении (болтовом или сваркой) прогонов с фермой, вполне может быть использована в роли жесткого диска.
|
|||
|
||||
Проектирование металлоконструкций Регистрация: 22.08.2006
г. Тюмень
Сообщений: 4
|
Господа инженеры говоря про устойчивость кровельных прогонов, необходимо же ведь учитывать, возникающий момент из плоскости прогона (из-за уклона кровли) Прежде чем рассуждать просто о закрепления сжатого пояса профнастилом.
__________________
111 |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Попробуйте воспользуйтесь поиском. Ну не обеспечат ВАМ жесткого диска сэндвич панели.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Попробую оживить тему.
1. Может у кого-нибудь есть информация об исследованиях работы сэндвичей в составе диска покрытия? Или может кто-то моделировал. 2. Обеспечивает ли сэндвич устойчивость прогонов из плоскости. Лично я в покрытии из профнастила рассчитываю прогоны только на нормальную составляющую. С сэндвичем - еще и на скатную, но не считаю на общую устойчивость. Иногда предусматриваю тяжи. P.S. Зашел на эту (первую по результатам поиска) ветку, не проштудировав более поздние аналогичные, чем сейчас и занимаюсь. Почитав, осторожно склоняюсь к исключению из расчета прогонов скатной составляющей. Предложение к модераторам и админам - объединять похожие темы, прицепляя более поздние Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 09:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Если вы используете кровельную сэндвич-панель, то целесообразней подобрать такую панель, а точнее ее нижнюю обшивку + диаметр и шаг саморезов, которые обеспечат устойчивость прогона. Никаких тяжей ставить не нужно. Посчитать только нижнюю обшивку на смятие, диаметр и кол-во саморезов - все просто ) Жесткий диск покрытия мы не получим, раскрепим только прогон.
У IBZ это очень хорошо и подробно расписано в его лекциях по прогонам |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 00:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Саморез на срез, обшивка на смятие. И первое и второе считается на условную (по СП 16) или фактическую поперечную силу. Условную поперечную считаете на случай сплошного закрепления профлиста к прогону.
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Буду знать, что саморезы надо принимать с коэффициентом 0,75. Исключаем тяжи, но осталась необходимость связевой фермочки в коньковом шаге или ужесточение конькового прогона, передав туда всю скатную составляющую. При нагрузке 400 кгс/м2 и длине ската 13 м, нагрузка на верхние саморезы составит порядка 0,4*13*,1 = 0,5 тс/м, а при уклоне уклона 20% - 1 тс/м - не так уж и мало. Пока испытали только крепление саморезами и работу растянутой обшивки - в чьей работоспособности я не сомневался. Буду ждать комплексного испытания, где бы фигурировала сжатая обшивка и сдвиговая жесткость... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 08:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Зачем передавать на конек всю скатную составляющую. Ваша сэндвич на длине 13 м крепиться только в коньке и на свесе? Если нет, тогда в работе участвует каждый саморез каждого прогона. и ни чего сверху не накапливается. С нагрузкой в 0,5 т/м Вы не сможете подобрать толщину нижней обшивки сэндвича в пределах разумного (выпускаемого заводами). На счет экспериментов не знаю, но по формулам СП16 точно не получиться
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Вот выдержка из поста 32 |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
По-моему, скатная составляющая и общее обеспечение раскрепления конструкций - немного разные вещи... Жесткость, пусть и небольшая, сэндвич-панели обеспечит раскрепление и восприятие скатной составляющей от кровли на грузовой площади, приходящейся на один прогон, но не обеспечит совместную работу всех прогонов... Попытки же суммировать скатную составляющую на одиночные прогоны сверху не учитывают гораздо меньшую толщину металла сэндвич-панели, нежели прочность стальных саморезов на срез - в смысле, лист об саморез срежется раньше, чем срежет саморез...
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
совместную работу всех прогонов обеспечивает диск, каковым сэндвич не является. Так и не к чему это. Каждый саморез каждого прогона воспринимает положенную ему скатную в зависимости от ширины грузовой площади, равной шагу прогонов. Откуда идет "накопление" на конек?
|
|||