| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.10.2017, 21:01 | #1 | |
Дозаливка цокольной фундаментной плиты, можно ли и как?
Регистрация: 13.11.2016
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2823
|
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Вряд ли найдете в нормах описания, что с такой ситуацией делать. Если конструкция не ответственная и арматура конструктивная, то, считаю, можно не демонтировать. Судя по фоткам, там получилось плавное понижение уровня бетона, перед дозаливкой это надо исправить, иначе будут слишком тонкие участки нового бетона, защитный слой может просто раскрошится. Рекомендую сделать – см. рис. А так же поставить типа шпонок из арматуры, засверлив их в существующую часть (“лягушок” не вижу, так бы они эту роль взяли).
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51
|
Для сцепления старого и нового бетона, нужно установить вертикальную арматуру по поверхности всей плиты. Стержни из А400 или АIII установить в просверленные отверстия диаметром равным диаметру арматуры на глубину в 10 диаметров. Количество стержней считаю из расчета, что вертикальные, устанавливаемые стержни, полностью компенсируют растягивающие напряжения в бетоне в месте стыка плит. См. Усиление плит методом наращивания. Для бетона В15 достаточно 12 A III с шагом 200х200, так как фактические растягивающие напряжения в этом уровне плиты меньше допускаемых (Rbt)
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Есть Советские отработанные технологии дозаливки. Наносится промежуточный слой (как правило на основе жидкого стекла) и льют дальше. Где-то у меня есть эта книжка, но не помню название, то ли рекомендации НИИЖБ или ЦНИОМПТа или Справочник строителя. Методики есть, но нет времени поискать книжку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Можете попробовать в запас посчитать как более тонкую плиту (вычесть верхнюю незалитую часть) с одиночным нижним армированием (раскрытием трещин, имхо, можно пренебречь). Вероятно и так пройдет. P.s. не обратил внимание, т.е. Вы не проектировщик. Тогда можете попросить опытных конструкторов (из первого поста) посчитать, там расчета на 10 минут. Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.10.2017 в 16:05. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
В этом крыльце арматура вообще не особо нужна.
Предлагаю дозалить как есть. Можно выбить в старом бетоне борозды для лучшего сцепления старого и нового бетонов. Вы бы рассказали, что за завод и где он. Всем интересно. Скоро будет зима, торопитесь. Некогда думать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2016
Сообщений: 4
|
В Голицыно, название конторы попозже напишу, когда съемку сделаем
Вообще может есть какие-то нормы на устройство шва (холодного, горячего). Может этот случай под что-то подходит. Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Как вариант: Купите мешок такой штуки, и намажьте весь контакт старого бетона с новым (читай инструкцию внимательно). Или аналог. Как дешёвый вариант - просто намазать жидкой цементной смесью за несколько минут до бетонирования. Разумеется, предварительно всё очистить, обеспылить, увлажнить.
Однако ковырять бетон всё же придётся. У вас шов должен быть не по красной линии, а по зелёной (см. рис.). То есть минимальная толщина нового бетона должна быть сантиметров 7-8 хотя бы. И верхняя сетка должна торчать в этом месте полностью (чтобы бетон мог спокойно затечь под неё). И ничего обосновывать тогда не надо будет. У вас будет монолитная плита. Последний раз редактировалось Дмитррр, 16.10.2017 в 11:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
нечего даже спорить, решение на ответственности проектировщика.
варианты могут быть разные, может срубить часть (вертикальным швом участок не залитый отрезать) и перезалить, может усилить каким то методом. демонтировать всю плиту это позор для авторского надзора (есть он у вас?) когда речь идет о крыльце на плитном фундаменте.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? | Tyhig | SCAD | 10 | 27.10.2016 15:49 |
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. | Dan_iil | Основания и фундаменты | 47 | 01.03.2013 11:32 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |