| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ?

Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2010, 13:49 #1
Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ?
Нелиней_Анизотропыч
 
баянист-тамада
 
Энск
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 160

Размеры здания LxBxH: 64мх28мх15м.
Констр. схема: наружные несущие стены из кирпича 510мм.
по внутренним осям-несущие кирпичные столбы.
Наибольшая нагрузка приходится на столбы-их я посчитал в ручную.
Нужно ли при таких габаритах считать здание с учетом ветровой нагрузки по МКЭ(как предлагают в http://scadsoft.ru/download/Masson.ppt)или же сделать сбор нагрузок вручную(только вертикальных, без учета ветра)?
Просмотров: 6329
 
Непрочитано 10.02.2010, 13:51
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Можно по МОНОМАХу посчитать...
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 13:54
#3
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


вопрос пока не в методике, а в том, НАСКОЛЬКО это нужно?
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 13:58
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Сто лет считали такие здание без МКЭ и все было нормально. Скоро уже заделку стоек ограждения в крыльцо будем считать по МКЭ.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 13:58
#5
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14182
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 14:00
#6
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Нитонисе, вы прекрасно поняли мой вопрос-именно это я и имел ввиду.
Подожду пока ещё мнений
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 14:00
1 | #7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
вопрос пока не в методике, а в том, НАСКОЛЬКО это нужно?
Не нужно.
 
 
Непрочитано 10.02.2010, 14:08
#8
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
вопрос пока не в методике, а в том, НАСКОЛЬКО это нужно?
НАСКОЛЬКО нужно - это именно про МКЭ? Или вообще про компьютерный расчет? Одно могу сказать: распределение нагрузки с перекрытий на несущие элементы в реальности может отличаться от распределения через грузовые площади. МОНОМАХ, например, это четко показывает. А далее можешь вручную считать...
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 14:14
#9
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Перекрытия обычные-пустотные, без заведения продольных сторон в стены. В моём расчете разница с распределением нагрузки от перекрытий никакой роли не сыграет.
Вопрос мой именно про МКЭ и про учет ветра
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 14:56
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Посчитайте примерно собственный вес вашего здания (стены, перекрытия, полы, фундаменты, кровля) и посчитайте нагрузку от ветра. Сравните эти 2 цифры и вы поймете нужно вам ее учитывать или нет. Думаю вряд ли нагрузка от ветра дотянет до 3% от собственного веса.
 
 
Непрочитано 10.02.2010, 15:15
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Кирпичный поперечник 28х15(h) м еще и ветром терзать - это уж слишком! Это ж вам не билборд какой!
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 07:35
#12
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Хорошо, в необходимости считать на ветер и на машине вы меня таки разубедили.
Но у меня попутно возникла трудность с ручным сбором нагрузок. Посмотрите вложение и подскажите: как правильно собрать нагрузку от балок(Б1,Б2,Б3 и остальных) на фундамент? Больше всего интересует как распределится нагрузка от Б2(согласноЖемочкину под 45 градусов-и до низа, но контур с синей штрих-линией-это зона по снип, с которой нагрузки от перекрытий и балок передаются на рандбалку)
Цель расчета-армирование ростверка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок.png
Просмотров: 324
Размер:	44.4 Кб
ID:	33323  

Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 11.02.2010 в 08:14.
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 10:57
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


Я бы считал по Жемочкину. В принципе, можно посчитать и по снип, если армирование получится в пределах разумного. Надо учитывать, что кладка тоже возьмет на себя некоторый момент. Даже под 45 будет с запасом.
 
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:14
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Почему бы не вот так просто:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распределение.JPG
Просмотров: 272
Размер:	26.2 Кб
ID:	33337  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 11:30
#15
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Т.е. вы предлагаете просто сложить весь вес сверху и поделить на количество свай и не париться(т.е. все сваи будут под равной нагрузкой)?
Я просто думал (чтоб поточнее было) как-то так:
я собираю нагрузки от балок(Б1,Б2 и подобных) на фундаментные балки(рандбалки), затем нахожу опорные реакции этих рандбалок и передаю их на ростверк.Сложность у меня в том, как,допустим,должна выглядеть
-нагрузка от Б2 на ростверк;
-по правилу(про 45 градусов которое)часть нагрузки от Б3 попадает на ф. балки, а часть на ростверк...
-думал, что там как то нужно строить эпюры от каждого элемента, затем их суммировать
Вот с этим у меня полная путаница в голове
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:51
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Ваши балки Б-2 (если нагрузка на них не очень разнится) вполне можно заменить равномерно распределенной нагрузкой сложив все усилия от них и разделив на длину стены, где они находятся. Эту величину и приложить к вашей рандбалке.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 13:10
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
... нагрузки от Б3 попадает на ф. балки, а часть на ростверк......
Ф. балка на грунте что ли? Не полностью на ростверки что ли передает нагрузку?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 13:43
#18
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Да не на грунте. Просто я про распределение сосредоточенной нагрузки по высоте стены под 45 гр( в эту пирамиду балка попадает)
я вот про что:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (1).png
Просмотров: 163
Размер:	3.1 Кб
ID:	33350  
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 14:11
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Т.е. Вы про нагрузки на ростверк.
Наверно различные разумно-возможные варианты распределения надо рассмотреть. А каждый тип элемента отдельно посчитать на свои наихудшие варианты. Зачем поточнее-то? Понадежнее надо
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 14:21
#20
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Так вот и хотелось бы поточнее, чтобы понадежнее.Дабы не упустить из виду местное увеличение нагрузки на какой-нибудь участок ростверка(на какую-нибудь сваю соответственно)А самое главное, чтобы армирование этого ростверка верно посчитать
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли считать сваи-стойки на выдергивание? Mary Основания и фундаменты 24 24.02.2012 16:00
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
Кирпичное здание в МКЭ программе. Palmer Расчетные программы 69 20.08.2009 09:00
Нужно ли в Проекте планировки считать земляные массы? olegrussia Архитектура 8 21.06.2009 13:54
Каркасное 9-и этажное здание.... Ayan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 11:16