| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Сообщений: 109
|
Извините за каламбур, я под стенкой имел ввиду то, что Вы называете полкой. Ну это же как ни как труба.) Назовем ее горизонтальным участком стенки, для пущей понятности.
Цитата:
13.3 При применении в сварных соединениях проката толщиной s ≥ 25 мм из низколегированных сталей в крестообразных, тавровых и угловых соединениях, а также у сварных швов с полным проплавлением, один из элементов в которых испытывает растягивающие напряжения по толщине листа, возникает риск появления слоистого разрушения (дефекта в прокате, образующегося под действием сварки, в виде слоистых трещин, параллельных плоскости проката). Такой дефект обычно обнаруживается при ультразвуковом контроле качества швов. Возникновение слоистого разрушения существенно зависит от формы соединений и расположения сварных швов, от размера шва, толщины свариваемых элементов, степени жесткости соединения и технологии сварки. Думаю, что если прокладка толщиной 10-12 мм, то расслаиваться она не будет. Как собственно и стенка пояса толщиной 5-7 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172
|
Offtop:
Цитата:
А вообще, теоретически, возможно-ли применение в настоящее время серийной фермы, к примеру ФС-30-2,0 1.460.3-14, просто, как есть, ну, естественно, при условии что расчетная нагрузка менее 2т/м? Или опорные узлы однозначно нужно усиливать? Последний раз редактировалось Bonch, 17.09.2014 в 21:23. Причина: в другой раздел |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595
|
Цитата:
Серия 1.460.3-23.98 Выпуск 1. Покрытия. Чертежи КМ C 01.03.2001 действует. Взамен Серия 1.460.3-14 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно". Чертежи КМ Документ утвержден: ОАО ПИ Ленпроектстальконструкция 01.03.2001 Дата введения в действие: 01.03.2001 |
|||
|
||||
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358
|
Прошу прощения если не в тему - не хотелось плодить новые...
Суть вопроса: Ферму смонтировали со значительными отклонениями от проекта. Дали указания переставить как положено... Вот, что получилось в результате переустановки (см. вложение). Собственно вопрос: Можно ли усилить накладками, предварительно заварив прожиги или вырезать и вваривать новый фрагмент трубы ГСП? Справочно: нижний пояс фермы из ГСП - тр. 150х150х4, пролет фермы 24 м, III-й снеговой район.
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- легко ошибиться при оценке прочности такого узла.
Порыл буржуйские нормы, оценил прочность по предпосылкам Бирюлева:
В нормальном узле при продавливании образуются пластические шарниры, в т. ч. вдоль пояса (размер b) 4 ряда. При усилении накладкой образуютcя только 2 ряда (т. к. стенка тоньше накладки + шов не работает на выворот, поэтому там простой шарнир вместо пластического). Поэтому b надо менять на 0,5*b. Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2021 в 18:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948
|
Спрошу здесь.
Проверяю существующую ферму. В узле крепления опорного раскоса к поясу присутствуют две фасонки с одной стороны (см. файл), без учета этих фасонок узел по сварке не проходит на 50%. Есть у кого идеи как корректно учесть эти фасонки в расчете на сварные швы? Понятно, они непосредственно в самом узле дадут момент от расцентровки самого раскоса и узла (в данном случае эксцентриситет порядка 65мм) и надо учитывать приличный дополнительный момент. Мне кажется в данном случае будет слишком не в запас прочности тупо увеличивать в формулах приложения Л (СП 16.13330.2011) db на величину этих фасонок (если так сделать, то проходит и с расцентовкой). Формулы приложения Л, как понимаю, наполовину эмпирические |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей | Алексей-pgs | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 29.03.2019 13:01 |
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм | ascota | Металлические конструкции | 14 | 28.12.2011 17:20 |
Расчет узлов для ферм из гсп | neostyle | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 24.06.2011 11:02 |
Способы усиления рамных узлов при реконструкции! | Grew | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.11.2009 20:22 |
Расчет безфасоночных узлов ферм из ГСП | Berd | Расчетные программы | 2 | 05.10.2009 10:32 |