| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Батарея отопления. Воздушная пробка.

Батарея отопления. Воздушная пробка.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2007, 12:04
Батарея отопления. Воздушная пробка.
Pilot
 
Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,261

Имеется батарея отопления.
Есть подозрение, что внутри затаилась воздушная пробка (дальние от стояка секции слабо прогреваются).

Какие манипуляции и в какой последовательности следут произвести с вентилем, краном и клапаном Маевского чтоб изгнать воздушную пробку?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: heating.jpg
Просмотров: 2918
Размер:	44.6 Кб
ID:	355  

Просмотров: 31650
 
Непрочитано 02.11.2007, 09:47
#41
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


PS. Дописываю:
"Полууважительные" причины:
1. ЗУ используется как соединитель для двух частей этажестояка. Чисто конструктивно. Так делали, но такой участок мог бы и не врезаться в трубы.
2. Попытка снизить сопротивление узла - все-таки два параллельных участка с "условно-половинным" расходом. На самом деле минусов больше усложнение, удорожание, менее эффективная теплоотдача, да и сопротивление в итоге не снижается - появляются дополнительные разветвления и слияния потока.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2007, 21:40
#42
Медведь-мудрый

проектировщик-наладчик
 
Регистрация: 14.05.2007
Москва
Сообщений: 38
<phrase 1=


Ребята не ругайтесь. Батарея засорилась и только.
Медведь-мудрый вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2008, 20:25
#43
KOPTEC


 
Регистрация: 01.01.2008
Сообщений: 3


У меня похожая ситуация. Поменял батарею (10секций), поставили ее на шариковых кранах, поставили ЗУ с шариковым краном. Еще и на балкон вывели 5 секций. Теплая только первая секция в комнате. Присливе води через кран Маевского через 15 мин. становится теплой и вторая секция и верх всех 15 секций. Сантехник говорит, что он не причем (малое давление, вот и продавливается всего одна секция) ввесь стояк такой, воздух с системы он стравил (подача идет с низу, 7 этаж 10 эт. дома) По его словам давление на выходе 6 атм.
Прочитав ваши комментарии склоняюсь к тому, что система всеже завоздушена. Как специалисты подскажите, что делать.
KOPTEC вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2008, 15:46
#44
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Да нет, в вашем случае сантехник всё-же прав. Вы бы ЕЩЁ последовательно 20 секций соединили. Для такого нужна 2-х трубная система отопления. Как на западе. Но... В вашем случае можно заменить сам радиатор (батареи т.е.) Купить на рынке/фирме алюминиевый, да ещё и с бОльшим сечением каналов. И то, если давления мало, эффекта будет с гулькин нос. Но будет!
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2008, 15:47
#45
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


PS При нашей воде ещё нужно будет устанавливать фильтр перед входом в алюминий.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2008, 22:53
#46
KOPTEC


 
Регистрация: 01.01.2008
Сообщений: 3


У меня итальянские радиаторы (похожие на фотки в этой теме).
Неужели 7 атм. мало для того, чтобы продавить хотябы 3 секции. У отца в селе (одноэтажный дом) все идет самотеком и батареи по 7 секций все теплые.
KOPTEC вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 02:12
#47
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Речь наверное не о давлении, а о перепаде давлений в подающем и обратном тр-дах. Нет перепада - нет расхода воды через прибор. Хоть 1000 ат. Может по каким то причинам в обратке повышенное давление-надо смотреть. Или кран на стояке закрыт/шаиба засорилась. А просто давление 7 ат ни о чем не говорит.
PL вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 09:26
#48
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


7атм - это во входе. Подача снизу, 7 этаж. Потери давления огромные. И разница в 1 атм на верхних этажах может и не дать эффекта. Это проблема многоэтажок. Но даже в этом случае хотя бы 3-4 секции должны быть теплыми достаточно. Проблема скорее всего в подвале. Что бы ни говорил сантехник. Не скажет же он, что система проржавела насквозь и приходится везде перекрывать, чтобы не прорвало. Вам холодно - зато у них нет проблем.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 21:19
#49
KOPTEC


 
Регистрация: 01.01.2008
Сообщений: 3


Завтра с утра заставлю его взять меня с собой в подвал.
Если манометр обратки в подвале, то перепад добавляет 3 атм (могу и ошибаться).
KOPTEC вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2009, 01:15
#50
Уралов


 
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Сфотографирована другая, но аналогичная батарея.
Отличие: у проблемной батареи число секций - 12.
(По данным производителя предельное число секций при данной схеме монтажа - 15.)
Из личного опытаприведения к работе нескольких систем отопления осмелюсь посоветовать: Уберите все регулирующие краны и вентили туда же. Перемычку сделать на размер меньше чем подводящие трубопроводы. для пущей работоспособности радиатора разверните его лицом в помещение, помогает иногда! (ну мужики, вы даете!)
Про перепад давления верно. Но теплоузел у вас скорее всего элеваторный, значит перепад давления максимум 0,3 атм. убирайте перемычку замерзнут соседи. скорее всего кто-то снизу тоже добавил-убрал. вот и мерзнут остальные. Разбалансировка системы, обычное дело в жилых зданиях.
Уралов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Батарея отопления. Воздушная пробка.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19