Здравствуйте уважаемые инженеры!!! Не знаю почему, но кристалл, который является подпраграмкой Скада, постоянно меня поражает. Считая вручную например, достаточно двутавра 22, Кристалл может выдать 30. Если кто нибудь сталкивался с этой проблемой, помогите пожалуйста.
Просмотров: 3977
 
Непрочитано 20.11.2008, 13:29
#2
acid


 
Сообщений: n/a


Вы скорее всего либо вручную не учитываете всех факторов, либо криво ломаный скад
 
 
Непрочитано 20.11.2008, 13:40
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Данные сообщите свои,а мы уж глянем....
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 13:56
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Однопролетная главная балка. Расчетная длина 6м. Загружена распределенной нагрузкой 2,5т/м . Сталь С 235. Вручную проходит 35Б1. Кристалл 45Б2
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 13:58
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


скорее всего потеря общей устойчивости
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 14:00
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Данных недостаточно, но скорее всего солидарен с Regby.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 14:25
#7
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


Sanechek, а закрепление балки какое?
со сплошным закреплением из плоскости и 30Б2 проходит
... и еще - коэф. надежности по ответственности конструкции посмотри...
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 14:43
#8
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


Факторы посмотрите. А потом проверьте вручную по данному пункту СниП.
ISN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 14:52
#9
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


В плоскости шарнир, из плоскости тоже шарнир. О.95 к.н.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 15:41
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


А можно ручной расчет выложить?
На Ваших условиях корректный Кристалл выдает 45Б1 (С245).
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2008 в 15:53.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 15:41
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Раз сжатый пояс не закреплен из плоскости, то это точно устойчивость. Скрин приложите по данным и факторы
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 16:26
#12
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


При расчетах вручную, я ничего этого не учитывал. Проверял только прочность, после чего предельный прогиб и все. Разве этого не достаточно?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 16:37
#13
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Sanechek, ну вот сами посудите. Вы посчитали балку на прочность и на прогиб, а программа посчитала кроме прогиба и прочности еще и на общую устойчивость балки. Вы подобрали 35Б1, а программа со своим третим критерием подбора - 40Б2... теперь Ваш же вопрос: достаточно ваших двух проверок?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 17:43
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На Ваших условиях корректный Кристалл выдает 45Б1 (С245).
По нашей программе тоже получается 45Б1 по ГОСТ и 40Б1 по АСЧМ. А вот сечение 40Б2 по ГОСТ не проходит по устойчивости.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 11:02
#15
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Всем огромное спасибо!!!
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Кристалл подбирает сечение с запасом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира 9,4 странно подбирает сечение diek Лира / Лира-САПР 24 30.09.2011 11:32
Сечение провода Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 28 21.08.2006 17:31
Сечение колонны одноэтажного пром.здания h=14.5м str02 Конструкции зданий и сооружений 16 21.06.2005 05:42