Непрочитано 19.11.2009, 11:56 #1
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне
vedinzhener
 
где-то в Москве не выходя из дома
 
Орел
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 4,018

У меня ферма на трех опорах меня интересует узел крепления фермы под среднюю опору. Раскосы условно не показаны, чертеж вычерсен схематично, колонна из 2-х швеллеров №30 ширина колонны 400мм.Посмотрите вложение такой вариант возможен, в колонне обязательно ставить ребра или достаточно опорной пластины сверху колонны. Зараннее спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (252.6 Кб, 3045 просмотров)

__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
Просмотров: 8583
 
Непрочитано 19.11.2009, 12:10
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Невозможен с точки зрения нормального конструктива, но возможен с точки зрения того, что в принципе нет ничего невозможного.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 13:00
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
У меня ферма на трех опорах
никгда не делай ферм на трех опорах
Если 2 пролета - разрезай фермы
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 14:06
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
никгда не делай ферм на трех опорах
А он и не сделал.
Разве это опора?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 15:09
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
никгда не делай ферм на трех опорах
Если 2 пролета - разрезай фермы
Мне что трех метровую ферму делать? у меня один пролет 10,2 м другой три метра.К посту №4 подскажи чего не хватает я в металле не особо как то, поэтому и создал тему. реакция всего 10т.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:40
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Не хватет стойки или раскоса в узел. Именно эта "мелочь" делает то, что ты нарисовал чем то похожим на опорный узел "классической" фермы. "Всего" 10 т изогнет нафиг твой пояс. Можно считать его и сжато-изогнутым но его сечение будет огроменным.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 16:02
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Я же написал раскосы и стойка условно не показаны все сойдется по центру колонны, я про верх колонны и возможно ли просто приварить пластину фермы к верхней пластины колонны я эту пластину предполагаю взять толщиной 20 мм.(а так это и ежу понятно что пояс при отсутствии в узле стойки и раскосов нафиг сломается)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 16:45
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Мне что трех метровую ферму делать? у меня один пролет 10,2 м другой три метра.
Сделай шарнирную трехметровую балочку
Или как вариант 13-ти метровым пролетом ферму, или ферму с 3-х метровой консолью
А самое правильное решение - 2 шарнирно опертые балки - 10,2м пролетом и 3-х метровым пролетом.
Самое экономичное решение будет.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 17:01
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я же написал раскосы и стойка условно не показаны все сойдется по центру колонны, я про верх колонны и возможно ли просто приварить пластину фермы к верхней пластины колонны я эту пластину предполагаю взять толщиной 20 мм.(а так это и ежу понятно что пояс при отсутствии в узле стойки и раскосов нафиг сломается)
Ну ясно, ладно, но все таки ты бы не ленился схемку нарисовать нормальную.
Если так, как ты говоришь - то делай смело. Для уверенности можно снизу к пластине наварить ребро в плоскости фасонки. Хотя MasterZim правильно говорит насчет балок, но это, конечно уже твое дело.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 17:06
#10
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Мне еще уклон по кровле создавать надо 1:10 у меня сверху профлист, стойки на разных высотах городить неохота, ферма легенькая получится так что все нормально.А чем с консолью будет лучше нежели на трех опорах?Даже если с консолью будет меня все равно интересует только узел который я нарисовал нормально или не очень?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 17:09
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
А чем с консолью будет лучше нежели на трех опорах
Опор меньше...
Просто пролеты маленькие для фермы, тем более ты нарисовал (или я ошибся) ферму из парных уголков. Многодельная она, геморная.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 17:28
#12
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


из парных а из труб что легче делать?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 18:32
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
из парных а из труб что легче делать?
легче делать балки, отрезал сколько нужно по длине и опер сверху на колонны, красота.
А по фермам еще связи городить надо, помимо того что сами фермы еще изготовить надо. При пролете 10 метров балки экономичнее, уже считано-пересчитано. А трехопорную ферму не надо делать потому, что никогда не определишь правильно усилия в элементах.
Вот представь: - средняя опора имеет небольшую осадку, а крайние опоры сели, вот тебе вся нагрузка со всей длины фермы пришлась на среднюю опору, и усилие в опорном раскосе может стать вдвое бОльшим, или наоборот - села средняя опора, и вся нагрузка пошла на крайние опоры. Как будешь проектировать? Пролет фермы небольшой, потому жесткость ее такова, что даже минимальная разница осадок опор даст очень большие расхождения в усилиях элементов. А осадки с точностью до миллиметров точно никогда не определишь. Например хотя бы стали делать фундаменты зимой и залили по мерзлому грунту. Осадки понимаешь какие будут.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 19:18
#14
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


при таких пролетах больше металла съэкономится если выбросить среднюю опору, если экономить на трудоемкости, то двухпролетную балку.
viqa вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 20:30
#15
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


А почему не опереть ферму на крайние стойки, а среднюю прицепить к ферме через листовой шарнир?
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 00:50
#16
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Ладно господа спасибо за советы на счет балок я подумаю возможно дельный совет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 01:34
#17
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ладно господа спасибо за советы на счет балок я подумаю возможно дельный совет
Кстати с колонной может разъяснишь почему такое сечение, а то тоже может чего намутил? Чего хоть строим?
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 02:22
#18
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Сечение дано оринтеровочно я еще не считал. У меня другой вопрос. Не применяя фермы для создания уклона кровли возможна такая крнструкция, по нижней балки устанавливыаются связи для закрепления верхней полки из плоскости изгиба
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
конструкция.dwg (286.7 Кб, 2516 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 8 23.05.2009 13:02
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
возможен ли такой фундамент pagafo Основания и фундаменты 68 23.12.2006 20:14