| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.04.2010, 20:54 | #1 | |
толщина ммонолитного перекрытия
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 7908
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
При опирании на верхний пояс можно включить в работу бетонную плиту на сжатие, тем самым уменьшив саму балку и увеличив жесткость всей конструкции, только в этом случае надо обеспечить связь бетона и верхнего пояса балки при помощи шпонок или анкеров. ЗЫ: а зачем там вообще плита? Может просто подшить гипсокартоном или подвесной потолок какой? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 38
|
Цитата:
значит по нижнему поясу ложить плиту вообще не желательно? это изменит что? размер балки или толщину плиты? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 38
|
никто не подскажет мне? у меня балки 35Б1, на нижний пояс опираю перекрытие толщиной 150мм, перекрытие с шагом 600мм по всей длине балок крепиться на сварке к балкам специальными анкерами. Так ведь нормально будет или нет? Просто ч никогда нижний пояс не опирала, всегда на верхний пояс балки ставила, а тут по др надо, подскажите пожалуйста
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
- минимум опирания бетона на металл это 90 мм, для дв.35Б1 не выполняется - к тому же арматуру надо приваривать к полкам, представляешь какое количество сварочных работ? - Верхний пояс балки не развязан, след-но балку надо считать с учетом "фибэ" - а это увеличение профиля балки - монолитная плита получается разрезанной, так что при сейсмике очень вероятно что посыплются эти плиты вниз на головы, соскользнув с полок балки, сварку порвет только так, потому что это будет скорее всего прихватка а не полноценная сварка. Предлагаю плиту лить поверху балок, приварив к верхней полке усы из арматуры для анкеровки пояса балки с бетоном, а если нужен гладкий потолок, так это просто выполнить подшивку по нижним полкам этих балок. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251
|
Цитата:
К стати, а какая бальность площадки строительства? Какой уровень ответственности здания? Этажность? Конструктив здания в целом? Это я к чему спрашиваю, мне кажется, что эта же экспертиза вообще может сборную балочную систему забрить. Сам в сейсмическом районе проектирую и экспертиза любит, что бы всё делали из монолитного ж.б. Последний раз редактировалось 4атланин, 10.04.2010 в 10:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 38
|
я короче запроектрировала по верхнему поясу-спасибо всем!
у нас сейсмичность площадки строительства7,23()по геологи ,стены кирпичные, есть 2 этажа и подвал, перекрытия пустотки, надо достроить 3ий этаж, причем крыша была необслуживаемая из деревянных стропильных ферм, щас переделала 3ий этаж= сдела монолитное перекрытие по металлическим балкам, сверху на монолитное перекрытие опираются стропила , т.к. заказчику нужна треугольная крыша. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2015
Сообщений: 3
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Толщина плиты перекрытия | Perezz!! | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.11.2010 19:04 |
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? | stnstn | Металлические конструкции | 4 | 25.07.2009 00:21 |
толщина перекрытия в ArchiCad | Lizzy | ArchiCAD | 6 | 13.01.2009 17:27 |
Прогиб и толщина перекрытия | L50x5 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 05.06.2006 12:12 |
Толщина перекрытия | Filip Morrison | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 16.05.2006 19:35 |