| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.02.2007, 16:37 | #1 | |
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене
Инженер
Провинция
Регистрация: 01.12.2005
Сообщений: 168
|
||
Просмотров: 21342
|
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
На 2 тонны лучше опорную подушку(пластину) сделать. Для экспертизы... [ATTACH]1170774056.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168
|
Я вот и стараюсь не приравнять кирпич к металлу
Да там колонна 64х64 см. Одноэтажное здание, грузовая площадь колонн 30 и 15 м2, высота 5м. По программе Hilti не считал, хотя есть и анкера и программа. Сегодня вечером посмотрю. В принципе 2 анкера 20 должно пройти на 4 тонны. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168
|
Здание существующее, под реконструкцию.
На одну сторону реально программа Hilti показала возможно применить два анкера HDA-T диаметром 20 на нагрузку 40 кн (материал бетон с трещинами, кирпича там нет). Но мне нужно всё показать и доказать ручками по СНиП. Все просто пользуются программами? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 07.02.2007
Киев
Сообщений: 32
|
если считать "на пальцах", то:
слабое место будет местное смятие кирпичной кладки под болтом. прочность кладки на смятие - принимаю 30 кг/кв.см. средней прочности кладка (кирпич М100 раствор М100) - если точнее - зависит от марки камня и раствора. ширина зоны опирания -25 мм (диаметр отвертия под болт - лучше взять хим. анкер - более выраженная зона передачи нагрузки на кладку). по прочности болта на изгиб можно определить возможную глубину передачи нагрузки - до 12 см где-то вглубь в предположении прямоугольной эпюры передачи давления (тут не совсем верно, но х.с. учитываем пластичность кладки на смятие). итого: одним болтом условным диаметром 25 мм, глубиной 12 см в кладке прочностью на смятие 30 кг/кв.см можно передать нагрузку до 1 тс. итого надо минимум 4 болта д=20 мм на опору с реакцией 4 тс. + надо накинуть на неоднородность кладки (на что именнто попадет болт - кирпич, раствор или вообще пустота с шве (еще один повод применить хим. анкер)
__________________
солнце, весна. ну а я на работе. путь самурая к зарплате нелегок. хочется выпить... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Есть стена из пустотелого кирпича толщ 640 мм
К стене вдоль на длину 20 м надо прикрепить брус 140*140мм Каким образом это можно сделать 1 Хим анкера HILTI HIT 20 не проходят по нес. способности 2. Вариант шпилька насквозь Вопрос как кладка сработает на смятие? (интересует возможность установки шпильки в пустотном кирпиче) Какой диаметр? |
|||
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Цитата:
2. ... 3. ... 4. ... 5. ... :-О Срез и смятие - это здорово! СниП называется "Каменные и армокаменные конструкции". Программа называется "Камин" (например). А еще одна возможная схема разрушения - отрыв и скалывание по углом 45 градусов (если в глубину анкер заделан менее чем на половину толщины стены). А кто может дать хорошее определение каменной кладки (??? - изотропия, вариация прочности и т.д)? Можно ли в Scade считать кладку трансверсально изотропным материалом? |
|||
|
||||
civ.eng. Регистрация: 09.04.2007
SPb LO
Сообщений: 92
|
Цитата:
Если речь идёт о серьезных нагрузках, то в пустотело-кирпичную кладку ставятся распределительные детали в виде пластин и полнотелых включений в кладку под анкерующимися элементами - см. любое пособие по проектированию кам. и армокам. конструкций. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.01.2014
Сообщений: 34
|
Подскажите пожалуйста, уважаемые специалисты!
Дома хочу сделать балкончик для всякого хлама. Планирую сделать кронштейн на стену из пустотелого керам. кирпича. Схема кронштеина в прик. файле. Думал использовать анкеры HILTI, но по каталогу на выдергивание они несут не больше 400кг. Знакома такая проблема кому-нибудь? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Это стандартное решение. Швеллер заводится в гнездо минимум на 250 мм. В устье гнезда закладывается уголок для предотвращения смятия кладки под швеллером. Крепить швеллер не нужно. Образовавшиеся зазоры зополняются смесью из цемента, алебастра, песка в соотношении 1:1:1.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- и получите мину замедленного действия в виде «цементной бациллы». |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
40 лет прослужит.
Цитата:
Ок, от чего продольное усилие вообще появится? Хорошо, что мешает на конце швеллера приварить анкерующий элемент, пластину или арматурный коротыш? Владоз, картинка неверная у вас. уголок должен быть на выходе из гнезда. а не в конце. Последний раз редактировалось Saur, 07.07.2018 в 08:49. |
|||