| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.11.2017, 12:29 | #1 | |
Как найти расчетный ТОК?
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 10646
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Всё рассчитано верно. Ошибки у вас две:
1. Расчёт выполнен на напряжение 380В, а Вы берёте 220В 2. Если Вы в расчёт берёте Sр (полную мощность), то в знаменателе cosф не нужен. Формула будет такая: Рp * 1000 / 1,73*380 * 0,98 = 21,22А или равносильно через полную мощность Sp * 1000 / 1,73 * 380 = 21,25 А По поводу коэффициента спроса Вы тоже не правы, почему раз до 20 кВт, то он должен быть 0,65? Кс на щит это вообще-то расчётная величина, Кс например для самого щита может быть один, а если рассчитывать например на шинах РУ-0,4 кВ (ну или на вводе в ВРУ, ГРЩ), то он будет другим. Кажется я понял почему должно быть 0,65, у Вас походу это квартира, вот и cos=0,98 подходит В любом случае автомат не меньше 25А на вводе будет. Но чёт мне сдаётся из вашихз расчётов что у Вас может быть ввод однофазным, Вы уточните лучше этот момент. Последний раз редактировалось Jоhnny, 15.11.2017 в 16:00. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Да, я потому и догадался, даже скажу так: меня на эту мысль что это квартира с электроплитами натолкнул cosФ=0,98. Кстати СП31-110 уже не действует, но все эти значения из этих таблиц не поменялись.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
в вашем вопросе, вы же и предложили расчёт для однофазной сети, только, как выше заметили, если берёте Sр (полную мощность), тогда косинус фи уже не используете, т.е 13,97*1000/220=63,5А.
ИМХО для квартир повышенной комфортности лучше иметь три фазы. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
А это уже зависит от компетентности проектировщика который этот дом проектировал, ну или от его начальства или самого заказчика, ибо если ТЗ составили корявое то на выходе корявый проект и получили.
Ну по сути да, я согласен, сам читал это всё, я просто для себя так считаю, если актуализированная, то предыдущий документ уже не рассматриваю, смотрю новый, так что для меня он "типа не действующий". На форуме не стоило так наверное отвечать, но если будем смотреть в СП-256 то точно не ошибёмся. Было бы ещё неплохо чтобы в начале таких документов был отдельный пункт типа ведомости изменений, чтобы понимать хоть куда смотреть, что там поменялось. Последний раз редактировалось Jоhnny, 16.11.2017 в 22:44. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как найти нагрузку от лестничного марша. | Anton333S | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.03.2016 14:01 |
Как найти файл в Архикад15? | aleksei_vp | ArchiCAD | 2 | 18.07.2015 12:15 |
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти | sokovv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 12:51 |
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? | Laa911 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 08.07.2013 16:38 |
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм | proteirei | Металлические конструкции | 2 | 18.02.2013 18:20 |