| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.02.2017, 08:27 | #1 | |
Уважаемые, подскажите, как рассчитать объём бака запаса воды на подпитку в котельной?
Барнаул
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 13026
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Объем подпитки рассчитывайте по СП. Объем систем теплоснабжения возьмите 50 м3 на Гкал/ч мощности котельной ( 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки ). Емкость бака запаса - 3% от объема воды в системе.
Все это в 6.16 СП 124.13330.2012 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Барнаул
Сообщений: 29
|
Цитата:
"Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей [4, п.4.12.30]." Переходим по ссылочному документу а в 4 пункте 2 подпункта всего.... ----- добавлено через ~16 мин. ----- Так... я понял свою ошибку. Спасибо за помощь, теперь я более уверен, что ищу в нужном месте! |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Что касается технологических потерь, то они входят в расчеты годовой потребности в воде и их особенно тщательно проверяют при утверждении тарифов на тепловую энергию. Там используют документы Минэнерго и Минстроя (за изменением которых и не отследить). Например МДК 4-05.2004. Обычно там переписано всё из старых норм, учебников и справочников. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Барнаул
Сообщений: 29
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Но жизнь заставляла и в каждой котельной ставили, как минимум бак запаса холодной воды. Потому что перерывы с водоснабжением - самое обычное дело. "Здесь вам не тут". |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Допустим мощность котельной 10 Гкал/ч. Объем системы 50*10= 500 м3. Емкость бака - 500*0.03=15 м3. В котельной на 10 Гкал место для такого бака найдется. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите как рассчитать раму с пригрузом для закрепления воздуховода на крыше? | kats | Металлические конструкции | 2 | 14.12.2016 12:40 |
CIVIL 2015. Как рассчитать объем воды в траншее? | ziya2014 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 04.12.2014 23:32 |
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс? | ventru72 | Инженерные сети | 8 | 03.12.2014 12:18 |
подскажите как рассчитать заземление ж/д сливоналивной эстакады? | energy | Электроснабжение | 1 | 19.08.2011 21:15 |
Ищу типовой проект или чертежи баков-аккумуляторов запаса воды | M@rgo | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2009 11:55 |