Непрочитано 28.03.2017, 15:25
Возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление?
Fadss48
 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30

Здравствуйте.
Необходимо сделать проём между двумя квартирами.
Этаж 2 из 5. Дом панельный.
Проём 2100х680. Место проёма указано на плане прямоугольником жёлтого цвета.
Вопрос: нужно ли делать усиления проёма или достаточно вырезать и использовать как есть?
Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1020505_1.JPG
Просмотров: 434
Размер:	58.4 Кб
ID:	185729  


Последний раз редактировалось Fadss48, 28.03.2017 в 15:50. Причина: изменение заголовка темы
Просмотров: 10722
 
Непрочитано 29.03.2017, 22:55
#41
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Fadss48,
Не обижайся...ежели что не так...

Просто пытаюсь как то чем то посоветовать...так как отработал на ТехОбследовании лет 15...
И выполнял расчеты панельных зданий...

Чем больше считал панельные здания...тем больше понимал, что надежнее монолита ничего нет...
Панельки = всегда опасная тема...
Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Отчёта нет. Состояние стыков неизвестно, ато может там уже стены съезжать начали... логично.
В любом случае = все в ТехОбследование упирается...
Если дом старенький и были протечки...(та же канализация...ВК...водоснабжение...) непонятно состояние стыков...анкеров и закладных деталей в панелях...возможна коррозия...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 23:00
#42
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Ещё раз - перемычки здесь не причём вообще. Потому как сверху стоит цельная ж/б панель без проёма.
Не понял. Т.е. на перемычку нет нагрузки? Сверху стоит стена, и она ни на что не давит?

Цитата:
Здесь важен расчёт "ножек" за вычетом проёма
Что такое ножки? Это сложный расчёт? В чём он заключается?
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:07
#43
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Что такое ножки? Это сложный расчёт? В чём он заключается?
Fadss48,
- Это то, что останется от стены-панели после вырубки проема...
Условно говоря буква "П"
Усилия-напряжения надо глянуть как поменяются...особенно в углах - концентраторах напряжений...
И что с армированием там произойдет...(в оставшихся "ножках")...
По нормальному...иногда даже из-за таких вот небольших проемов обследователи моделируют все здание...включая и грунт... - фактическое состояние грунта...и весь несущий каркас...
Моделируют платформенный стык, с учетом фактического состояния закладных деталей...и также шпонок бетонных (если они есть)...
Смотрят поменявшиеся усилия в закладных...сварку в них считаю-перепроверяют...по катету и по металлу сварного шва...и по границе сплавления...с учетом поменявшихся усилий и выявленной коррозии...

- Но в основном это для высотных домов...(25-27 этажей) и для больших проемов в нижних этажах...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 23:09
#44
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от viking1963
Если дом старенький и были протечки...(та же канализация...ВК...водоснабжение...) непонятно состояние стыков...анкеров и закладных деталей в панелях...возможна коррозия...
Возможно, не спорю. Только теперь не понятно, как это при обследовании выявить можно, до закладных не добраться.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:10
#45
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Не понял. Т.е. на перемычку нет нагрузки? Сверху стоит стена, и она ни на что не давит?
Стена давит конечно. Но она, то есть вышестоящая панель, цельная, беспроёмная. Поэтому, как и всякая жёсткая сборная панель опирается в двух точках.
Даже если ты снесёшь весь проём (680мм) в панели, то есть, не оставив при этом перемычку, ничего ведь не вывалится из вышестоящей панели (логику и воображение включи).
А насчёт анкеров и закладных - их здесь нет вообще. Внутренние стены (ПСВ - панели стеновые внутренние) не связаны с плитой никак. Это наружки крепят в двух местах. ПСВ-шки крепятся со смежными панельками сверху, и снизу, на расстоянии 30-35см от низа конструкции.
===========================================================
Мдааа.... чем дальше в лес, тем больше дров. Викинг1963 усложнил простейшую ситуацию до абсолютного безобразия
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 29.03.2017 в 23:18.
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 23:18
#46
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от viking1963
Усилия-напряжения надо глянуть как поменяются...особенно в углах - концентраторах напряжений...
И что с армированием там произойдет...(в оставшихся "ножках")...
По нормальному...иногда даже из-за таких вот небольших проемов обследователи моделируют все здание...включая и грунт... - фактическое состояние грунта...и весь несущий каркас...
Моделируют платформенный стык, с учетом фактического состояния закладных деталей...и также шпонок бетонных (если они есть)...
Смотрят поменявшиеся усилия в закладных...сварку в них считаю-перепроверяют...по катету и по металлу сварного шва...и по границе сплавления...с учетом поменявшихся усилий и выявленной коррозии..
Очуметь как сложно! Я думал, что мой крошечный проём вообще не потребует расчётов, во всяком случае не таких сложных.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:27
#47
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Sergey_v
Нужно по серии уточнить...
В сериях 121 и 137 внутренние панели на закладных...
- Прикрепляю скрины (как пример)

У вас есть альбомы серии 1-464 - где точно - что без закладных панели крепятся ?
(если это точно серия 1-464)
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
ПСВ-шки крепятся со смежными панельками сверху, и снизу, на расстоянии 30-35см от низа конструкции.
- так получается что внутренние то стены друг с другом на закладных все таки крепят ? Или как ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутренние стены-121.jpg
Просмотров: 101
Размер:	90.5 Кб
ID:	185812  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытия-121.jpg
Просмотров: 80
Размер:	85.9 Кб
ID:	185813  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 29.03.2017 в 23:40.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:38
#48
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
В сериях 121 и 137 внутренние панели на закладных...
Это вы показали узлы высоток. У нас есть серия 112 (до 5-12 этажей), в них ничего из внутрянок к плитам не крепится.
Этот узел для 9-этажки
И ещё. Если в 9-этажке нет узла "ПСВ-ПП", то какой смысл крепить стену с плитой для 5-этажки...?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
- так получается что внутренние то стены друг с другом на закладных все таки крепят ? Или как ?
Да, внутренние стены меж собой крепят. И сверху и снизу.
===============================================
Да даже если вы сомневаетесь в том, что стены закреплены с плитой - то это можно легко выяснить и самому. Просто пройдитесь с молотком по периметру стены, постучите, и по характерным звукам можно понять, что закладная есть, либо её вовсе нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 69
Размер:	34.1 Кб
ID:	185814  
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 29.03.2017 в 23:45.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:43
#49
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


По верху панели - больше на монтажные планки похоже...
Их не убирают после монтажа...а оставляют...в расчетах в запас идет...
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Это вы показали узлы высоток
Да,,,я в основном именно по высотным панельным зданиям работал...серии 121 и 137...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 76
Размер:	264.9 Кб
ID:	185815  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 60
Размер:	242.6 Кб
ID:	185816  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2017, 23:45
#50
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Стена давит конечно. Но она, то есть вышестоящая панель, цельная, беспроёмная. Поэтому, как и всякая жёсткая сборная панель опирается в двух точках.
А в каких именно точках она опирается? Вообще стена стоит не на полу непосредственно, а на деревянных чопиках через 1,5-2 метра, между стеной и плитой расстояние 3-5см заполненное раствором, объясните как всё это держится.
Цитата:
Даже если ты снесёшь весь проём (680мм) в панели, то есть, не оставив при этом перемычку, ничего ведь не вывалится из вышестоящей панели (логику и воображение включи).
Да, как раз я так и думаю, но это всего лишь моё мнение...
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 23:55
#51
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Всё очень просто. Деревяшки, по идее, после монтажа и высыхания раствора, должны быть выдернуты, а эти зазорчики по-новой замазывать тем же раствором. Но это никто не делает, никогда не видел такие "допработы".
Думайте проще: панель тупо ставится на раствор, в месте стыка плит перекрытия и всё. А закладушки нужны для того, чтобы вся конструкция здания была связана между собой, а также для того, чтобы обеспечить устойчивость и удобство при монтаже. Вот и весь ответ. Всё логично и просто
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 00:13
#52
Fadss48


 
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 30


Sergey_v, Ну раз на перемычку (или её отсутствие) ничего не давит, а вверху плита и стена прекрасно висят над проёмом, то может в этом и заключается ответ на вопрос?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Я понимаю так... чем шире проём, в данном случае, тем Уже ножки, так как на ножки нагрузка есть, то должен быть где-то предел ширины ножек не могут же они сузиться, скажем, до 30см. Для этой величины есть какие-то расчёты? Состояние швов, закладных и пр. пока в расчёт не берём.

Последний раз редактировалось Fadss48, 30.03.2017 в 00:23.
Fadss48 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2017, 07:23
1 | 2 #53
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,409


Обращайтесь к специалистам. Общественно опасные деяния с болгаркой в руках на форуме не обсуждаются.
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли проём в стене без ущерба зданию и требуется ли усиление?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Тупой вопрос по оформлению чертежей жб изделий kolombi4 Прочее. Архитектура и строительство 5 19.10.2011 23:37
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона x-jek Прочее. Архитектура и строительство 6 04.04.2011 16:44
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... Chief Justice Технология и организация строительства 19 27.04.2007 09:01
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35