| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Не рекомендуется - это именно потому что не имеет смысла. В пункте 5.30 кстати говорится о лапках, крюках и петлях. Лапка - это и есть отгиб (судя по пункту 5.29 "...на конце в виде крюка, отгиба (лапки) или петли...)
Сравним что говорит СП и Еврокод по этому поводу: СП: пункт 5.30 "Лапки, крюки и петли не рекомендуется применять для анкеровки сжатой арматуры" Еврокод, белорусский перевод: пункт 8.4.1(3) "Загибы и крюки не влияют на длину анкеровки при сжатии" Загибы - это отгибы в белорусском переводе. Они же лапки (в Российском переводе "Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2, Москва. МИСИ-МГСУ 2013" И что теперь делать? |
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Стандартный случай: т.к. требуемая арматура в этом месте равна нулю, As,cal = 0 следовательно выражение 5.3 СП обращается в ноль. Т.е расчетная длина анкеровки равна нулю. Но дальше читаем, что в любом случае анкеровка не может быть меньше 0,3Lo,an, 15ds или 200 мм (5.33 СП). В Еврокоде аналогично. Т.е анкерить все же требуется, хотябы чисто конструктивно на 200 мм. А как это сделать, если стена тонкая и сжатую арматуру нельзя (не рекомендуется, не имеет смыслы) загибать?
|
|||
|
||||
если арматура там не требуется, значит она конструктивная, но не сжатая. Есть ли каие-нибудь требования по анкеровке конструктивной арматуры в этом месте?
Зона анкеровки начинается с того места, где арматура требуется по расчету. |
||||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Если узел рассчитан как жесткий, то нижняя арматура - сжатая. Рис. 94. "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" 1978. Там все наглядненько. Длину анкеровки за грань опоры нужно принимать по фактическому усилию и фактическом диаметру. Если узел шарнирный, то нижняя арматура - растянута. |
|||
|
|||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115
|
Цитата:
после 50 мм абсолютно прямого участка стержень не будет передавать сжатие? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
растяжение да, сжатие не будет. конечно, логично представить что при большом радиусе часть усилия может быть передана, но исследований таких не встречал
|
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
741520. Информация к размышлению.
ДСТУ Б B.2.6-156:2010. п. 7.2.4.1 l_b,min >= max { 0.6*l_b,rqd; 10*d; 100 мм } (7.7) При напряжении в сжатой арматуре, близкой к нулю, получаем 0.6*l_b,rqd = 0. Остается выбор между 10*d и 100 мм. Как Вам такой подход к решению данного узла?
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Огромное спасибо! В еврокоде такая же формула. Когда я её смотрел в Еврокоде, я увидел что она дает 0,6 от базовой (а СП дает 0,3 от базовой). Я как это увидел сразу подумал "Да ну нафиг этот еврокод с его 0,6, пойду к СП - он дает 0,3" И на этом меня заклинило и я даже не подумал, что базовая получиться 0, и 0,6 от нуля тоже 0 следовательно можно брать 10d! Вот же блин, называется смотришь в книгу - видишь фигу=) Спасибо большое!
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461
|
по фотке ниже (отсюда), по длине анкеровки арматуры колонн косяк там или как то можно это обыграть приваркой анкерных плит?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Казбек, сейчас популярна диванная сварка. Там 8-12d длина шва.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
|
||||