| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании?

Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2015, 12:35 #1
Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании?
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

В СП 22.13330.2011 не нашел информации о возможности уменьшения глубины заложения фундамента на естественном основании при подготовке из ГПС.
Цитата:
5.5.5 Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям
недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;
для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания
грунтов.
Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от
расчетной глубины промерзания, если:
специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не
имеют пучинистых свойств;
специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации
грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную
надежность сооружения;
предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие
промерзание грунтов.
__________________
From Siberia with love
Просмотров: 2816
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 10:43
1 | #2
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Сам отвечу, как понял.
При определении глубины заложения фундамента в зависимости от глубины расчетного промерзания грунта
подготовка не учитывается.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 10:34
#3
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


А как быть с плитами ? Допустим нужна плита под ТП или что-то подобное, не суть важно, отметка верха должна быть на +0.100 от ур.з., грунты пучинистые. Не будете же вы плиту делать 1,2м до уровня промерзания(заложения). Мнение моего начальника - делать подготовку до уровня промерзания грунта, а поверх плиту.
С одной стороны - это замена грунта получается, а с другой стороны подготовка входит в величину заложения...
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 13:19
#4
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Смотрите таблицу 5.3 СП 22.13330.2011, там есть варианты грунтов основания, при которых глубина заложения не зависит от глубины промерзания грунтов.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2015, 13:42
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,371


Эту таблицу давно пора переработать по набору различных сооружений, а не переписывать раз в 10 лет из древнего СНиПа, в СНиП поновее, потом в СП одно, потом в другое...; особенно примечание 1(про нормативную глубину) - сжечь на костре прилюдно и развеять пепел)))). Лишний повод эксперту вынести мозг себе и конструктору))).
У меня радар был на аэродроме в Магадане, ну фиговина, которая вращается... Глубина промерзания 3,5метра, грунт гравий почти ПГС воды нет; я похож на больного копать такую яму - 2,5м по устойчивости на опрокидывание и хватит. Экспертиза даже не шелохнулась. В Амурской области - вечная мерзлота погребенная почти вечно от 4м и до бесконечности - куда дальше копать?))). Фундамент не отапливаемый - копать до Статуи свободы? 3метра и хватит.
На новом космодроме Восточный - ворота В=15м откатные для провоза главного "летающего героя" - глубина промерзания 3,5-4м - пески средние сухейшие на глубину бог ее знает куда))) - 2,5х метров достаточно по устойчивости и конструктиву)))).
А потом для пучинистых грунтов есть раздел 6.8 или аналогичное руководство. Если большая глубина делаю с подушкой, как там написано на 2/3 глубины промерзания. Но это все естественно если нет воды)))). С водой приходиться подумать однако)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2015, 14:25
#6
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Спокойнее, спокойнее, нервы дороже
А примечание 1, ну тут понятно - копать надо до нормативной глубины.
Мой вариант - если пол здания теплоизолирован, то влияния от теплового режима здания на глубину промерзания не будет, т.е. kh=1.
Если старые СНиПы содержали опечатки, то новые СП - это ахтунг полнейший, опечатка на опечатке, неоднозначность толкования пунктов и т.п.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Учет световых приямков при определении глубины заложения подошвы фундамента Campai Основания и фундаменты 1 16.03.2012 18:13
Определение глубины залегания существующего фундамента Bily Обследование зданий и сооружений 11 07.02.2012 10:50
Обосновать замену свайного фундамента малого моста на фундамент на естественном основании reostat Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 08.11.2010 11:10
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44