Непрочитано 19.07.2010, 15:29 #1
Объем для наружного пожаротушения
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Когда мы определяем сколько нужно л/с на наружное пожаротушение, мы смотрим объем здания. Вроде как в СНиП СНиП 2.08.02-89 Общественные здания в приложение 3 говорится, что
Цитата:
Строительный объем здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Для наружного пожаротушения именно его брать? Т.е учитывать подземную часть тоже надо?

И если да, то такой вопрос: у меня подвал разбит на 2 отсека, в одном из которых автостоянка. Я так понимаю, что объем автостоянки учитывать не надо, так как она выгорожена в свой пожарный отсек и сообщается с другим через тамбур с подпором воздуха. Т.е я беру объем верхних этажей и часть подвала (исключив объем автостоянки) - так?

Заранее большое спасибо!
Просмотров: 10489
 
Непрочитано 20.07.2010, 02:50
#2
Bogdanova Marina


 
Регистрация: 27.04.2010
Сообщений: 190


Вот когда-то хорошие люди на форуме выкладывали расчет наружного пожаротушения при строительстве объекта, может поможет?
Вложения
Тип файла: doc Расход воды на наруж. пожаротушение.doc (52.0 Кб, 1881 просмотров)
Bogdanova Marina вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 09:51
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


А я почему-то думал, что наружный пожарный расход теперь нужно определять по новому ТР (ФЗ 123) и иже с ним, ранее же - по снипу водоснабжения или местным нормам.
upd: посмотрел приложение выше - похоже на выдержку из курсовой, незачет.

Последний раз редактировалось engngr, 20.07.2010 в 09:59.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2010, 11:36
#4
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


engngr, все правильно! По нему и по СП 8 и определяю. Просто в СНиП 2.08.02-89 дается определение объема. И СНиП никто не отменял!

Bogdanova Marina, спасибо! посмотрю.

На самом деле все таки мне кажется берется весь объем, включая и подземную часть.
Route вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 17:51
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Извините.
По-моему, вам стоит учесть и объем стоянки.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 09:15
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Я тоже так думаю! =) учел все! Спасибо всем!
Route вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 12:43
#7
Львиное сердце


 
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 52


Здравствуйте.
Поднимаю вопрос про строительный объём

Имею 9-ти этажное здание с подземной автостоянкой.
У стоянки своё внутреннее пожаротушение с помощью АУПТ.
У жилого дома внутреннее пожаротушение не предусматривается по нормам.
Здание поделено на два пожарных отсека.
Мне нужно определить расход на наружное пожаротушение... Для этого нужен строительный объём здания.
Считаю вывод предыдущих сообщений не верным... Но могу ошибаться. Уточните пожалуйста...
Вопрос:
1. Из чего складывается строительный объём здания? Только то что выше уровня земли? Или надо брать еще объём подвала? Считаю, что подвал считать не надо, так как он под землёй и у него не предусматривается внутреннее пожаротушение. Но как считаю специалисты...?)
2. Так как у меня отсеки поделены противопожарными стенами, то я беру самый большой пожарный отсек, ага?
3. Кто этим всем должен заниматься проектировщики ВК, архитекторы или пожарники?

Заранее спасибо.
Львиное сердце вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Объем для наружного пожаротушения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
И всетаки для чего нужен строительный объем? serdgius Архитектура 19 15.02.2019 04:35
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02