| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Диаметр напорной линии канализации после КНС

Диаметр напорной линии канализации после КНС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2016, 18:25 #1
Диаметр напорной линии канализации после КНС
Саша33
 
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 2

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать напорную линию канализации после КНС диаметром 40мм, если протяженность довольно большая?
Просмотров: 5390
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:22
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


без данных расхода, напора и протяженности, вопрос ни о чем
freese вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:23
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если хозбытовой - нельзя, труба быстро забьётся осадком.
Видел один раз решение, позволяющее такое реализовать, после каждого включения насоса, труба автоматически продувается сжатым воздухом.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:38
#4
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


А для чего большая протяженность?
Это же повысит требования к мощности насоса КНС.
486 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2016, 09:56
#5
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
А для чего большая протяженность?
видимо местные условия не позволяют отводить самотеком
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:51
#6
Саша33


 
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
без данных расхода, напора и протяженности, вопрос ни о чем
Расход 1.1м3/ч, напор 6м, протяженность 403м.
Саша33 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 17:50
#7
Alek7y7


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 1


Тот же вопрос возник диаметр напорной канализации после КНС. В снип-ах ни где не нашел минимального диаметра для напорки. Самотечная да, минимум 150. А Напорная говорит о том, что требуется делать гидравлический расчет, согласно СП водоснабжение наружные сети. да и в напорку после КНС идет измельченный мусор

----- добавлено через 52 сек. -----
Или ткните носом, минимальный диаметр напорной канализации такой-то, буду признателен.

----- добавлено через ~4 мин. -----
И еще вопрос, помогите пожалуйста. у меня КНС устанавливается на один унитаз и одну раковину (хоз быт в насосной станции водозаборного узла). Т.е. в эту КНС больше ничего и ниоткуда не будет сливаться, трубопровод от здания насосной к КНС идет по прямой, одного диаметра. Нужно ли между КНС и зданием насосной колодец? КНС стоит от здания 28 м
Alek7y7 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 22:11
#8
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Alek7y7 Посмотреть сообщение
Нужно ли между КНС и зданием насосной колодец?
СП 32.13330.2012 п.8.2.3 "На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли."

Цитата:
Сообщение от Alek7y7 Посмотреть сообщение
КНС стоит от здания 28 м
СП 30.13330.2012 п.8.2.24, табл.4

Цитата:
Сообщение от Alek7y7 Посмотреть сообщение
Тот же вопрос возник диаметр напорной канализации после КНС. В снип-ах ни где не нашел минимального диаметра для напорки. Самотечная да, минимум 150. А Напорная говорит о том, что требуется делать гидравлический расчет, согласно СП водоснабжение наружные сети.
так точно
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Диаметр напорной линии канализации после КНС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Нужен ли обратный клапан в напорной канализации? klas2 Водоснабжение и водоотведение 4 31.07.2012 16:05
Почему после печати в файл чертёж имеет очень тусклые линии? Genesis AutoCAD 8 11.12.2011 01:37