Достроить фундамент
арх-студент
Минск
Регистрация: 24.05.2009
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 5456
|
|
||||
проектирование Регистрация: 04.06.2011
Тольятти
Сообщений: 38
|
Цитата:
Конструирование примыканий для РЕАЛЬНО совместной работы готовой ленты и нового ф-та, похоже, будет дольше, а результат дороже, чем расчёт и подгон размеров столбчатого под одно давление с ленточным (при одинаковых грунтовых условиях). Неплохо бы спросить заказчика - хочет ли он делать ф-ты на перспективу (лента под камин). |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
У меня в доме примерно такое-же планировочное решение было и был старый ленточный фундамент по наруже. Перегородки планировались в пол кирпича. По этому под перегородки я тоже решил сделать небольшие фундаменты.
Решение было следующим - столбчатый отдельностоящий под колону и неглубокие армированные ленты под перегородки один конец которых опирается на столбчатый под колонну другой на наружную ленту. Уже года 4 стоит |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Главное - засадить эти стаканы были достаточно глубоко. |
|||
|
||||
арх-студент Регистрация: 24.05.2009
Минск
Сообщений: 40
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
А так навскид - примерно двутавр 30Б1 по СТО АСЧМ20-93 Сталь С245. Высота балки некритична, кинешь ее вдоль перегородки (там где пролет 6,22м), снизу подойдешь перегородкой (только зазор оставь на прогиб балки, чтобы она не села не перегородку) Сверху поэтажно вразбежку покидаешь деревянные балки, по ним пол. В местах опирания стальной балки на стену надо будет сделать распределительную бетонную подушку (грубо размерами 20х20см), чтобы балка не смяла твои стены из газобетона. И там где камин, трубу по возможности подальше от балки, или теплоизолировать горячий дымоход Последний раз редактировалось MasterZim, 16.06.2011 в 22:54. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |