Нужно ли делать молниезащиту для отдельно стоящей РП-10кВ
Проектировщик (ЭМ, ЭС, ЭО)
СПб
Регистрация: 11.07.2011
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 4911
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Offtop: А ведь если фабрика чужая, то её могут и снести не спрашивая собственника РП... И останется он без молниезащиты...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
ПУЭ. 4.2.134 (а не 4.2.135).
Здания закрытых РУ и ПС следует защищать от прямых ударов молнии в районах с числом грозовых часов в году более 20. Защиту зданий закрытых РУ и ПС, имеющих металлические покрытия кровли, следует выполнять заземлением этих покрытий. При наличии железобетонной кровли и непрерывной электрической связи отдельных ее элементов защита выполняется заземлением ее арматуры. Защиту зданий закрытых РУ и ПС, крыша которых не имеет металлических или железобетонных покрытий с непрерывной электрической связью отдельных ее элементов, следует выполнять стержневыми молниеотводами, либо укладкой молниеприемной сетки непосредственно на крыше зданий.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что нужно делать чтобы стать Архитектором?? | Zinjvi | Разное | 190 | 04.05.2010 12:29 |
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? | JokerrSergh | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 10:48 |
Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? | Мария П. | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.03.2009 09:22 |
Нужно ли делать КЖИ на монолит? | mzu | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 10.11.2008 09:19 |
Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать? | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 01.09.2008 17:47 |