Установка сигнализации в холодильной камере
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 9637
|
|
||||
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 46
|
Цитата:
Мой случай попадает под область его применения!Вопрос стоит в том сталкивался ли кто с подобными вещами, устанавливал ли сигнализацию в хол. камерах или получал замечания экспертизы по данному поводу!?! |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Но если сейчас СП предписывает - делайте, не дожидаясь замечаний. Охранная сигнализация и сигнализация безопасности - без комментариев. Насчет пожарной можно поспорить, но большинство таких требований родились не на пустом месте, а писаны углем реально сгоревших зданий. Извещатели в низкотемпературном исполнении, не нуждающиеся в подогреве - давно не редкость. Offtop: Или вопрос на самом деле в другом - как бы все провернуть так, чтобы ничего этого не делать, а потом "грамотно отбиться" от замечаний? Последний раз редактировалось kp+, 24.03.2017 в 10:28. |
|||
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73
|
Я в общем согласен с kr+ в том что надо бы точно определится что вы проектируете. Если это окажется предприятие питания то СП 109 не для Вас. И точно не для Вас если вы ставите эти камеры как оборудование предприятия питания. 120 м. кв это не прям чтобы очень много для питания (хотя тут дело в объёмах хранения, если у вас высота камеры 10 метров это сильно все меняет)
Я всегда скидывал это на электриков и автоматизацию. В задании писал что надо предусмотреть данную систему. А в технологии примечание к камерам о том что дверь должна открываться изнутри всегда, даже если снаружи закрыта на замок (штатный) и иметь люминисцентное обозначение над выходом и ручки открывания. Замечаний экспертов по этому поводу ни разу не получал, ни при проектирования холодильников, ни предприятий питания. |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 73
|
Цитата:
Это 2 различные области технологии (общепит и склады) СП 109 относится к складам. При технологическом проектировании как раз и определяется классификация объекта. Если это часть предприятия питания то СП 109 не применимо, если отдельный склад для предприятия питания то применимо СП и не применимы нормы общепита. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
СП относится ко всем помещениям, хоть склады, хоть общепит. Там вполне ясно написано. Но не относится к оборудованию. Если ОК охлаждаемой камеры выполняются в строительных конструкциях в составе общестроительных работ - это помещение. Если камера поставляется в готовом виде в уже построенное здание - оборудование.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 46
|
Ответ найден...ПОТ РМ-011-2000 п.4.7 холодильные камеры с температурой 0°C и ниже оборудуются системой светозвуковой сигнализации "человек в камере";хотя этот пункт и является рекомендательным. Как то этот момент раньше на глаза не попадался)
Последний раз редактировалось GON, 24.03.2017 в 13:27. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Установка затвора в действующей камере | boris_44 | Технология и организация строительства | 8 | 27.10.2014 13:27 |
ЧУ 316.00.000 Устройство для ремонтной стволовой сигнализации | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.07.2013 11:20 |
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации | Route | Инженерные сети | 7 | 21.12.2010 14:01 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |
электрообогрев пола через арматуру в холодильной камере | АНА | Железобетонные конструкции | 1 | 20.08.2009 16:50 |