Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены?

Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2013, 11:31 #1
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены?
Роман Дмитриевич
 
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 21

Здравствуйте! Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены. Подпорная стена высотой 5.5 м (уголковая) с шириной подошвы 4 м. находится вблизи реки (река не бурная мелкая. местами болотистая . длина подпорной стены около 500 метров идет вдоль русла. В некоторых местах стена находится в 10 метрах от реки, в некоторых заболоченная часть реки подходит практически вплотную к стене , Грунты основания Суглинки с y= 1,98 г/см3, С= 0,032Мпа, ф=19гр. Уровень планировки в некторых местах за стеной (ближе к реке) предпологается 1,8 м , в некоторых 1 метр. Отнести стену от реки не возможно. взять речушку в коллектор тоже нельзя. какие мероприятия провести для того что бы грнут под основанием стены не вымывало, и будет ли его вымывать? нагрузки на грунт насыпи за стеной 1,2 т/м2
. Прилагаю рисунок ситуации.

Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (392.1 Кб, 724 просмотров)


Последний раз редактировалось Роман Дмитриевич, 03.07.2013 в 11:37.
Просмотров: 7768
 
Непрочитано 03.07.2013, 13:46
#2
Pancake

Различные аппараты физиотерапии
 
Регистрация: 03.07.2013
Москва
Сообщений: 3


Условия сложные, так сразу не скажешь.
У.г.в. высокий наверное.
Ну как вариант дренаж +уплотнение грунта, подушка под фундамент из крупного галечника толщ. от 20 см.
Но вам лучше специалиста вызвать и на месте разобраться.
Pancake вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 13:48
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


У нас КЖ делают пристеновой дренаж в подпёртом грунте (слоистый, пуск, геотекстиль и т.п.) и выпуски (трубка диам. 30-50 мм) над плитой "фундамента" подпорной стены.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 14:07
#4
Роман Дмитриевич


 
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У нас КЖ делают пристеновой дренаж в подпёртом грунте (слоистый, пуск, геотекстиль и т.п.) и выпуски (трубка диам. 30-50 мм) над плитой "фундамента" подпорной стены.
Т.е. вы имеете ввиду дринаж самой стены? т.е. на сколько понял со стороны насыпи ( с обратной от реки) необходимо сделать дренаж и трубки поставить с шагом скажем 3-5 метров, вы это имеете ввиду? просто вопрос то в другом, будет ли размывать грунт под основанием? тем более весной там вообще ожидается полнейшая попа- вода поднимется и точно дойдет до стены.
Роман Дмитриевич вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 21:43
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Да. В том числе для уменьшения нагрузок на подпорную стену. Говорят, это требование руководства или чего-то такого нормативного на подпорные стены.

Сейчас фантазирую.
1) Для размытия нужно движение воды. Оно и сейчас есть, так как река кормится от своего бассейна.
Какие основания у вас есть бояться ?
Вроде бы видел расчёт на размытие грунта в гидротехнических нормах. Не помню где. Но он существует. Вроде бы какой-то ВСН, не помню. "Расчёт на размыв грунта под фундаментом рекой". И не уверен, что его можно применить сюда.
2) Если боитесь, сделайте дренаж подальше от стены (что дороже т.к. больше котлован). Тогда зеркало УГВ понизится. Часть воды уйдёт в дренаж->трубки и далее в канавы на поверхность.
3) В крайнем случае можно сделать под подпорной стеной пропуски для воды. Тоже дренаж, или трубы... Только зачем ?
4) В любом случае любыми мероприятиями удастся только снизить УГВ. Однако тем не менее движение воды под фундаментами всё равно останется, не смотря на вложенные деньги ! Только ниже. Насколько тогда надо понижать УГВ ниже поверхности подбетонки ? На 1, на 2, на 3 м ? Как вы это обоснуете ? Подозреваю, что никак...
5) Вымываться грунт будет в сторону части плиты, которая на грунт давит. Не знаю, правда, причём это тут... Можно сделать "замок-фильтр" для мелких вымываемых частиц под фундаментом. Тогда вымывание мелких частиц по любому будет исключено. Кстати, есть мембраны из геотекстиля. И фильтры. Правда грунт тогда изменит свои характеристики (глинизуется) и придётся делать бОльший запас на это неведомое изменение.

Предлагаю исключить размыв расчётным путём.
Подозреваю, что размыва (если УГВ будет частично сниматься трубками) не произойдёт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2013, 23:10
#6
Роман Дмитриевич


 
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 21


Tyhig, Спасибо за размышления)
А исключить размыв расчетным путем? это по ВСН?
Роман Дмитриевич вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 08:54
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сейчас фантазирую.
Я так понял, что ТС больше интересует река, а не то, что за стеной
Владимир. на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 09:12
#8
Роман Дмитриевич


 
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 21


Река в первую очередь и воздействие воды на грунт под плитой стенки! Там так же есть моменты где стена в плотную будет стоять к воде..т.е. там то и будет непосредственное воздействие, какие там надо предусматривать мероприятия! найти ни чего не могу ни где...(
Роман Дмитриевич вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 09:29
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Роман Дмитриевич Посмотреть сообщение
где стена в плотную будет стоять к воде
Там, наверное, лучше сделать сваи ?
Река то может и пересохнуть вскоре, а стене стоять 50-100 лет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 09:48
#10
Роман Дмитриевич


 
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 21


А как то что она пересохнет повлияет на её прочность и геометрическую неизменяемость? помоему было бы всем хорошо что бы реки то этой и не было...а сваи делать нельзя..т.к. утвердили менно такой вариант во всех сметах и все..никуда не денешься.денег больше не дадут.
Роман Дмитриевич вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 10:04
#11
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Роман Дмитриевич Посмотреть сообщение
... в некоторых заболоченная часть реки подходит практически вплотную к стене ,...
т.е. стенка будет работать как набережная/берегоукрепление, тогда и конструировать ее надо, как набережную.
или по простому - шпунт вдоль стены заложить.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 10:29
#12
Роман Дмитриевич


 
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
т.е. стенка будет работать как набережная/берегоукрепление, тогда и конструировать ее надо, как набережную.
или по простому - шпунт вдоль стены заложить.
По сути, можно в таком случае отказаться от стены и делать шпунт сразу. и использовать его как стену... есть такой вариант?
Роман Дмитриевич вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 10:37
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Роман Дмитриевич Посмотреть сообщение
и использовать его как стену
У нас в городе так набережная небольших каналов и речек сделана. Из деревянного шпунта. Высота до воды около 3-4 м.
Правда то было в СССР. Если не в Петровские времена...

Видимо сваи чем-то пропитали. В некоторых местах гниют, а в некоторых нет. Хотя фиг знает, сверху не видно.
Где гниют, там иногда уже и свай не осталось. Сделали "ремонт" с помощью стальных скоб и сеток. Хреново выглядит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 04.07.2013 в 10:47.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 11:04
#14
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Роман Дмитриевич Посмотреть сообщение
По сути, можно в таком случае отказаться от стены и делать шпунт сразу. и использовать его как стену... есть такой вариант?
может и можно. в Москве такого не видел, а в области встречал, у вас консоль в 4.2м будет, подобрать шпунт на такую высоту...
Fland вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 11:18
#15
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Ничего, по моему мнению, там не будет вымываться. У вас до основания фундамента 1.3метра. Вот когда эту толщину наполовину хотябы смоет, тогда можно будет говорить о укреплении стенки различными мероприятиями (по типу берегоукрепления) и в тех местах, где происходят размывы. Сейчас же вы во-первых ничего не сможете переиграть в связи с тем, что это уже всё утверждено. А во-вторых любые насыпи и укрепления обойдутся в нехилую сумму (даже подсыпка простого щебня на 500метров это уже сколько денег и материала), которую вы не сможете обосновать руководству/заказчику.
P.S. Интересная была-бы ситуация, если река была сверху справа за стеной на насыпи)
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 11:28
#16
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


если речка не зарегулирована, то уровень воды при половодье серьезно поднимается.
вот например 1 из типов набережных р. Москвы:
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (228.6 Кб, 535 просмотров)
Fland вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 11:34
#17
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
если речка не зарегулирована, то уровень воды при половодье серьезно поднимается.
Тут река находится прям у подножья стены. А у автора даже если река поднимется до половины уровня стены, вымывания не будет происходить, как я уже говорил - для этого потребуется смыть верхний слой в 1.3 метра. А вот пересчитать подпорную стену на этот вариант (на подъём реки допустим до половины уровня стены) можно. И с учётом водонасыщенного состояния грунтов.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 12:03
#18
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Роман Дмитриевич Посмотреть сообщение
Грунты основания Суглинки с y= 1,98 г/см3, С= 0,032Мпа, ф=19гр. Уровень планировки в некторых местах за стеной (ближе к реке) предпологается 1,8 м , в некоторых 1 метр. Отнести стену от реки не возможно. взять речушку в коллектор тоже нельзя. какие мероприятия провести для того что бы грнут под основанием стены не вымывало, и будет ли его вымывать? нагрузки на грунт насыпи за стеной 1,2 т/м2
Суффозия грунта без принятия каких-либо мероприятий будет определенно - заявляю как гидротехник. Вопрос только на сколько вымыв частиц будет масштабен. Фильтрационный поток с планируемой территории (какой грунт планировки?) из-за перепада высот будет идти к реке, что рано или поздно приведет к отказу подпорной стенки. Рассчитайте фильтрационный поток с планируемой территории, возможность суффозии исходя из характеристик грунтов. В любом случае предусмотрите специальные мероприятия - водоотвод с территории, дренаж. После определитесь с неоходимостью устройства противофильтрационных устройств и их видов вдоль подпорной стены
копия Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2013, 13:12
#19
Роман Дмитриевич


 
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Суффозия грунта без принятия каких-либо мероприятий будет определенно - заявляю как гидротехник. Вопрос только на сколько вымыв частиц будет масштабен. Фильтрационный поток с планируемой территории (какой грунт планировки?) из-за перепада высот будет идти к реке, что рано или поздно приведет к отказу подпорной стенки. Рассчитайте фильтрационный поток с планируемой территории, возможность суффозии исходя из характеристик грунтов. В любом случае предусмотрите специальные мероприятия - водоотвод с территории, дренаж. После определитесь с неоходимостью устройства противофильтрационных устройств и их видов вдоль подпорной стены
А какие мероприятия предусмотреть? Грунт планирвоки песок ф=30 ,y =18 в книге Романов, Даревский предполагается под основание стенки заложить щебеночную подушку с выступами (см рисунок) но правlа там немного другая стена... Дренаж вдоль стены будет предусмотрен отверстия через 3..6 метров, т.е. вода через стену будет проходить и собственно сливаться в реку... и так же дренаж площадки тоже будет предусмотрен. Так какие мероприятия против суффозии предусмотреть?
Изображения
Тип файла: jpg стена.jpg (111.8 Кб, 501 просмотров)
Роман Дмитриевич вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 13:32
#20
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Роман Дмитриевич Посмотреть сообщение
Так какие мероприятия против суффозии предусмотреть?
Из сказанного вами выше видно что все по сути предусмотрено: дренаж проектируемой насыпной территории, водоотвод, водопропуски - отверстия в стене и щебеночная подушка с выпусками (плоский дренаж). Правильно подберите обратный фильтр (на рис. показан не правильно!) - лучше из геотекстиля с наполнением.
копия Сергей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Пучение грунта, будет ли деформация пола Adun Основания и фундаменты 13 22.07.2010 11:49
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51