Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от оси болта до грани фундамента

Расстояние от оси болта до грани фундамента

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2012, 13:11 #1
Расстояние от оси болта до грани фундамента
il_mir
 
Уфа
Регистрация: 13.03.2006
Сообщений: 39

il_mir вне форума Вставить имя

Есть проект фундаментов (столбчатых ) под металлическую башню и замечание Госэкспертизы связанное с "расстоянием от оси болта до грани фундамента".
В качестве фундаментов по башню применяются (с изменениеми) типовые конструкции по серии 3.407-115 в.2 (фундаменты под ЛЭП) где это расстояние составлет 75 мм, болты М42.

Где правильно(верно) указано "Расстояние от оси болта до грани фундамента" ?

1. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)

п 3.23. Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть меньше 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно, 150 мм для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм для болтов диаметром более 48 мм.

СНиП 2.09.03 п. 20 Приложения 20

Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть менее 100 мм для болтов диаметром 30 мм включ., 150 мм - для болтов диаметром до 48 мм и 200 мм - для болтов диаметром более 48 мм.

СТО 02494680-0057-2008

п.3.12 аналогично

2. Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)


п.3.13 Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента должно быть не свыше, мм:
100 для болтов диаметром до 30 мм включ.
150 « « 48 «
200 « « св. 48 «

Последний раз редактировалось il_mir, 02.02.2012 в 13:43.
Просмотров: 6167
 
Непрочитано 02.02.2012, 13:35
#2
CRISTOFF

инженер-расчётчик
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 821


Моё зрение меня обманывает или действительно в выдержках из всех 4-х норм написано одно и тоже? Что Вам, в таком случае, не понятно?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.02.2012, 13:38
#3
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Sibir с помощью ICQ


Данные требования (по Пособию и по СНиП) предъявляются к болтам по ГОСТ24379.0, ГОСТ 24379.1. В типовых сериях (кстати эту серии 3.407-155 не встречал. Может описались?) на фундаментах применяютя шпильк, которые крепятся к арматуре фундамента. Посмотрите внимательно конструкцию фундамента
Sibir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.02.2012, 13:41
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,426
Отправить сообщение для Клименко Ярослав с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от il_mir Посмотреть сообщение
2. Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)

п.3.13 Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента должно быть не свыше, мм:
В пособии опечатка. Нужно читать "должно быть свыше".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 10:56
#5
il_mir


 
Регистрация: 13.03.2006
Уфа
Сообщений: 39


Т.е. попробовать убедить экспертизу, что примененный анкерный блок Д104 не соотвествуеет (не выполнен) требованиям ГОСТ24379.0, ГОСТ 24379.1 и действие выше указанных норм на него не распространяется? или все-таки опечатка?

Тогда как быть с привязками и размерами указанными в типовых сериях?
серия 78 года
[IMG]http://s61.***********/i171/1202/80/7da72fd5b745t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s018.***********/i521/1202/c6/e70ba0813505t.jpg[/IMG]

серия 87-88 года
[IMG]http://s41.***********/i093/1202/45/6f1b513103adt.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось il_mir, 03.02.2012 в 11:06.
il_mir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.02.2012, 13:30
#6
Ильнур

КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
 
Регистрация: 30.05.2007
Уфа
Сообщений: 18,686


Эта древняя серия в 1995 г. получила статус межотраслевой серии. По ней изготовлено мильярд опор.
Были составлена заменяющая серия 3.407.1-144. Посмотрите, сколько там.
Если и там 75 мм, то эксперту неудобно будет умничать.
__________________
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 13:40
#7
il_mir


 
Регистрация: 13.03.2006
Уфа
Сообщений: 39


Как раз на третьем рисунке картинка с этой серии и там также 75 мм и даже меньше. Думаю что получится убедить эксперта.
il_mir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от оси болта до грани фундамента

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Расстояние от водопровода 600мм до фундамента въездных ворот Rick Водоснабжение и водоотведение 2 08.10.2008 19:20
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44