Добрый день. Занимаюсь проектированием системы отопления детского садика. Очень обльшие оконные проемы 1,85 х 3,65. Кроме громадных теплопотерь столкнулся со сложностью подбора длины радиатора из - за требования ДБН В.2.5 - 67.2013 п. 6.7.5 "Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 75% длины светового проёма в больницах, детских дошкольных заведениях, школах, домах пристарелых"

Решено применить стальные радиаторы. Наиболее подходят радиаторы высотой 500 мм.
Поскольку наше предприятие является одновременно проектировщиком и подрядчиком, вариант с радиаторами высотой 300 и 400 отпадает, ввиду сложности приобретения данных радиаторов.

Вопрос: как быть? Подбирать в каждую комнату радиатор разной высоты или брать все высотой 500? При втором варианте получается громадный запас мощности, которую не дадут котлы
Просмотров: 1631
 
Непрочитано 16.04.2014, 15:49
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Что значит "не дадут котлы" ? Мощность котлов определяется теплопотерями здания, а не размерами радиаторов, ятд.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 15:51
#3
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125


Котлы уже установлены и заменить их не дадут (они новые) Все у нас в стране слегка наоборот делается, согласен
Андрей Сергеевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как обойти требования ДБН по поводу длины отопительного прибора?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Длина отопительного прибора nrjst Отопление 6 13.02.2014 16:46
Как обойти требования к откосам котлована по СНиП 12-02-2004 Ванч Технология и организация строительства 12 15.06.2013 21:16
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
исправность отопительного прибора ganesh Отопление 1 16.11.2008 00:44