Электроснабжение по первой категории

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2014, 12:16 #1
Электроснабжение по первой категории
15112704
 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 11

Подскажите пожалуйста, имеет ли такая схема право на существование или предложите что-то более дельное.
Поясню:Щиты ГРЩ 1с и ГРЩ 2с и ППУ находятся в одном здании, щиты, которые от них запитаны, в других зданиях. Питание ГРЩ обеспечиваем по третьей категории надежности, питание ППУ необходимо обеспечить по первой.Таким образом, к каждому из щитов (ППУ(корпус1), ППУ(корпус2)........ и т.д.) подводим две линии основную и резервную, в щитах предполагаем АВР(на схеме не показано) , которое обеспечивает переключение с одной линии на другую. Также сама главная панель ППУ запитывается от двух независимых генераторов.
Корректна ли схема?

Вложения
Тип файла: pdf Схема с тремя дизелями.pdf (348.5 Кб, 309 просмотров)

Просмотров: 6724
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:01
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от 15112704 Посмотреть сообщение
Корректна ли схема?
Схема для I категории электроснабжения не пройдет . После АВР необходимо завести линии на две секции шин в ППУ . У вас две линии заведены на одну секцию шин , в случае КЗ на этой секции шин отключатся защитой оба ввода от АВР и ППУ будет обесточен .
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:12
#3
15112704


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
После АВР необходимо завести линии на две секции шин в ППУ .
Т.е. разбиваю панель ППУ на две секции и одну линию после АВР завожу на одну секцию ППУ, а вторую линию, соответственно на вторую секцию, или как?
15112704 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:15
#4
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от 15112704 Посмотреть сообщение
после АВР завожу на одну секцию ППУ, а вторую линию, соответственно на вторую секцию
Именно так
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 15:29
#5
15112704


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 11


----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Именно так
И АВР между секциями тоже надо?
На две секции нужно разбить и просто ППУ и ППУ каждого корпуса?

Последний раз редактировалось 15112704, 24.09.2014 в 15:40.
15112704 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:10
#6
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Рабочий и резервный ввод бессмысленно брать с одной секции - нужно с разных. Собственно на секции ППУ уже 1-категория, ибо 2 независимых источника...
Если идея в резервировании протяжённой КЛ или там неблагоприятные условия прокладки, то логично сделать так:
ГРЩ с рабочим вводом от 1Г 1000(1250) кВА
ППУ с рабочим вводом от ГРЩ и резервным от 2Г 150 кВА
В каждом корпусе устанавливается местное ВРУ(рабочий ввод от ГРЩ) и шкаф АВР(рабочий ввод от местного ВРУ+ резервный ввод от ППУ)

P.S.
Что такое ППУ?
P.P.S.
ТП Здание с ГРЩ и ППУ(что-бы это не значило) желательно расположить в центре нагрузки у корпуса 1 - зачем гонять по 0,4 кВ почти мегаватт на 180 метров???
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 16:21
#7
15112704


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
P.S.
Что такое ППУ?
Панель противопожарных устройств

Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
P.P.S.
ТП Здание с ГРЩ и ППУ(что-бы это не значило) желательно расположить в центре нагрузки у корпуса 1 - зачем гонять по 0,4 кВ почти мегаватт на 180 метров???
Желательно, но нельзя, т.к. задано место установки дизелей, там же соответственно и тп

Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Если идея в резервировании протяжённой КЛ или там неблагоприятные условия прокладки, то логично сделать так:
ГРЩ с рабочим вводом от 1Г 1000(1250) кВА
Весь ГРЩ нельзя запитать от одного дизеля. Точнее, можно,конечно,но в нашем случае ненужно,т.к. вторая секция грщ, возможно, будет убрана в дальнейшем
15112704 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 16:42
#8
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от 15112704 Посмотреть сообщение
Желательно, но нельзя, т.к. задано место установки дизелей, там же соответственно и тп
это плохо...

Цитата:
Сообщение от 15112704 Посмотреть сообщение
Весь ГРЩ нельзя запитать от одного дизеля. Точнее, можно,конечно,но в нашем случае ненужно,т.к. вторая секция грщ, возможно, будет убрана в дальнейшем
Ну тогда всё тоже самое как в описании, но генератор оставить 570 кВА...
P.S.
Резервный генератор будет постоянно молотить или как? Если нет, то какое событие будет инициировать АВР (запуск генератора)?
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 16:49
#9
15112704


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Резервный генератор будет постоянно молотить или как? Если нет, то какое событие будет инициировать АВР (запуск генератора)?
Вряд ли имеет смысл, чтобы он молотил постоянно. Предполагается устройство,регистрирующее прекращение питание от основного источника и подающее сигнал на запуск резервного генератора
15112704 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 08:38
#10
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от 15112704 Посмотреть сообщение
Предполагается устройство,регистрирующее прекращение питание от основного источника
на каком уровне? на уровне генераторов или на уровне ГРЩ, ППУ или на уровне шкафов АВР в "корпусах? Я к тому веду, что релейка может будет запутанной очень

P.S.
А сетей совсем рядом нет? Что-то в пустыне-степи-тундре-на острове? Всё-таки не дешёвое удовольствие долго "жить" на ДГУ
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 09:17
#11
15112704


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
на каком уровне?
Пока не решеили?А вы считаете, что лучше будет,если генератор будет работать постоянно?
Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
А сетей совсем рядом нет?
Заказчик хочет ДГУ, значит будет ДГУ-)
15112704 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 09:45
#12
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от 15112704 Посмотреть сообщение
А вы считаете, что лучше будет,если генератор будет работать постоянно?
ни в коем разе... это так... мысли обуревают

Цитата:
Сообщение от 15112704 Посмотреть сообщение
Заказчик хочет ДГУ, значит будет ДГУ-)
Хозяин-барин
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2014, 10:08
#13
15112704


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
ППУ с рабочим вводом от ГРЩ и резервным от 2Г 150 кВА
В каждом корпусе устанавливается местное ВРУ(рабочий ввод от ГРЩ) и шкаф АВР(рабочий ввод от местного ВРУ+ резервный ввод от ППУ)
Скажите, а как в данном случае осуществляется резервирование при кз на секции,о котором упоминал предыдущий участник?-)
15112704 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 10:35
#14
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Может имеет смысл уговорить заказчика поставить ИБП для каждого ППУ по раздельности? Нагрузки у вас не сильно то большие.
__________________
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 11:15
#15
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от 15112704 Посмотреть сообщение
Скажите, а как в данном случае осуществляется резервирование при кз на секции,о котором упоминал предыдущий участник?-)
при КЗ на секции ППУ работает рабочий ввод... советую почитать:
1) Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования. М788-1091
2) НТП ЭПП-94 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования (1 редакция). М788-1090
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электроснабжение по первой категории

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электроснабжение шкафов управления огнезадерживающими клапанами по 1 категории надежности Инзиля Прочее. Отраслевые разделы 5 10.07.2014 11:51
Курсач. Бизнес-центр. У кого есть желание помочь, чтото подсказать, загляните) FaberCastell Архитектура 7 18.09.2012 00:54
Помещения категории В в здании категории Г Victor56 Архитектура 3 11.01.2012 16:21
Ищу информацию о кладке первой категории. Askarov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2012 09:41
Категории электроснабжения - АЗС. Popovich Электроснабжение 7 16.04.2009 22:52