Как осуществить понижение сечения кабеля
kpectoff
 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 34

Добрый день, Коллеги. Столкнулся с проблемой. Сам с проектированием электрики я на "Вы".
Суть вот в чем:
У меня есть ТП, от которой мы будем запитывать оборудование. Так же есть ДГУ с АВР, который стоит вплотную с ТП. В ТП проектом предусмотрен счетчик электроэнергии. Максимальное допустимое сечение кабеля в этом счетчике - 25мм2. Проблема в том, что после АВР у меня выходит 2 ветки с сечением по 70мм2. Это сечение получилось по расчётам на падение напряжения.
Как я понимаю из того, что я имею:
1. От ТП к ДГУ я должен положить кабель МИНИМУМ 70мм2, а то и толще.
2. В связи с п.1 мне необходимо подключить кабель 70мм2 к счётчики. Как это сделать?
Допустимо ли поставить проходные клеммы, чтобы счётчик подключить кабелем 25мм2 и тут же изменить сечение на 70мм2? При этом длина кабеля 25мм2 получится 10+см.
Просмотров: 4693
 
Непрочитано 10.11.2014, 22:57
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Лучше бы схемку. А толстый кабель в тонкий зажим как только не заталкивают.
Есть и клеммы переходные заводские. И через коробку с зажимами делают. Особо экономные вставляют в зажим медную пластину, а к ней уже болтами кабель цепляют. В зависимости от доступности денег, времени, пряморукого электрика выбирается свой путь самурая на каждом предприятии и следуют им до конца.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 00:31
#3
Дядя СЭМ

Инженер-электромеханик
 
Регистрация: 01.02.2013
порт Гель-Гью
Сообщений: 34


А трансформаторы тока в таком случае Вам не помогут? Все остальные переходники будет проблемно сдать сбытовикам, слишком много мест получится для возможных хищений
Дядя СЭМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 10:04
#4
kpectoff


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Дядя СЭМ Посмотреть сообщение
А трансформаторы тока в таком случае Вам не помогут? Все остальные переходники будет проблемно сдать сбытовикам, слишком много мест получится для возможных хищений
Как мне сказали - трансформаторы можно применять только при больших токах. Сбытовики при таких нагрузках трансформаторы не примут.
kpectoff вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 11:13
#5
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


А зачем ДГУ выводить на счетчик? Тарифы ДГУ и сети разные. И на ДГУ стоит свой счетчик.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 12:49
#6
kpectoff


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
А зачем ДГУ выводить на счетчик? Тарифы ДГУ и сети разные. И на ДГУ стоит свой счетчик.
Счетчик не на ДГУ идёт, а на отвод от ТПшки. далее на АВР, а с другой стороны в АВР ставляется ДГУ и получается, что когда всё хорошо, то ток идёт от ТПшки, через счетчик. Когда отключается основное питание - срабатывает ДГУ и он уже идёт без счетчика.
kpectoff вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 12:56
#7
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от kpectoff Посмотреть сообщение
Счетчик не на ДГУ идёт, а на отвод от ТПшки
Не совсем понятная технология. А прямое включение счетчика без ТТ проходит?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2014, 16:12
#8
Никола

Производство
 
Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101


А вообще-то, какой расчетный ток от ТП (чтобы не заниматься гаданием)? Если сечение КЛ (70 кв. мм) подобрано по расчету падения напряжения, то возможно, короткий участок от ТП до АВР можно выполнить кабелем меньшего сечения, если по току пойдет?
Однако сомневаюсь, что уложитесь в 25 квадрат. У него при самых благоприятных условиях максимальный ток 140А. Скорее всего нужны трансформаторы тока.

Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Не совсем понятная технология.
Идет коммерческий учет потребленной от ТП ЭЭ. ДГУ принадлежит потребителю и выработанная ею энергия не заботит электросети. А для учета выработанной ДГУ энергии есть технический учет, который обеспечивают многие современные ДГУ.
Никола вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:51
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Трансформаторы тока ставьте и на забивайте себе голову. Большие токи это по-вашему сколько? Нет такого определения. Если есть вот такой трансформатор тока Т-0,66-150/5-0,5-5ВА, тогда в каких случаях его ставить, если токи по-вашему не большие? Вряд ли вы найдёте такие счётчики которые вам хотелось бы.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2014, 02:15
#10
serpamolot


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 17


Сверхпроводящий силовой кабель в городе Эссен в Германии проработал 180 дней без перебоев. Эксперимент под названием AmpaCity был завершён 27 октября, и сейчас инженеры обрабатывают полученные данные. С 30 апреля трёхфазный коаксиальный сверхпроводящий кабель длиною в километр передал в пять раз больше энергии, чем обычный медный (примерно 20 миллионов кВт/ч), при этом практически не испытывая потерь.
Эффект сверхпроводимости известен уже почти 100 лет. Однако удивительная способность сверхпроводников проводить ток без сопротивления встречается с одним серьёзным ограничением – она проявляется только при экстремально низких температурах, близких к абсолютному нулю. В 1987 году два немецких физика получили Нобелевскую премию за открытие т.н. «высокотемпературных» сверхпроводников, работающих при температурах -200 °C. Благодаря этому исследованию и стало возможным создать проводник, который при охлаждении до -200 и при использовании особой керамической изоляции успешно работал в течение долгого времени. Такой проводник на 10000 вольт заменяет обычную высоковольтную линию на 110000 вольт – у обычного медного кабеля слишком большие потери на сопротивление.
Если использование подобных силовых кабелей станет массовым, города смогут сэкономить на высоковольтных линиях – освободится занимаемое ими место, упростится силовая сеть, станут ненужными гигантские трансформаторные станции.
Информация с сайта gisprofi
serpamolot вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как осуществить понижение сечения кабеля

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Проблема с созданием сортамента для произвольного сечения (Лира 9.6_r2) marat_bil Лира / Лира-САПР 3 08.06.2012 10:23
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки молодой человек Динамические блоки 3 21.10.2009 12:52
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49