| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.11.2014, 13:50 | #1 | |
Как осуществить понижение сечения кабеля
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 4693
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Лучше бы схемку. А толстый кабель в тонкий зажим как только не заталкивают.
Есть и клеммы переходные заводские. И через коробку с зажимами делают. Особо экономные вставляют в зажим медную пластину, а к ней уже болтами кабель цепляют. В зависимости от доступности денег, времени, пряморукого электрика выбирается свой путь самурая на каждом предприятии и следуют им до конца. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 34
|
Как мне сказали - трансформаторы можно применять только при больших токах. Сбытовики при таких нагрузках трансформаторы не примут.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 34
|
Счетчик не на ДГУ идёт, а на отвод от ТПшки. далее на АВР, а с другой стороны в АВР ставляется ДГУ и получается, что когда всё хорошо, то ток идёт от ТПшки, через счетчик. Когда отключается основное питание - срабатывает ДГУ и он уже идёт без счетчика.
|
|||
|
||||
Производство Регистрация: 18.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 101
|
А вообще-то, какой расчетный ток от ТП (чтобы не заниматься гаданием)? Если сечение КЛ (70 кв. мм) подобрано по расчету падения напряжения, то возможно, короткий участок от ТП до АВР можно выполнить кабелем меньшего сечения, если по току пойдет?
Однако сомневаюсь, что уложитесь в 25 квадрат. У него при самых благоприятных условиях максимальный ток 140А. Скорее всего нужны трансформаторы тока. Идет коммерческий учет потребленной от ТП ЭЭ. ДГУ принадлежит потребителю и выработанная ею энергия не заботит электросети. А для учета выработанной ДГУ энергии есть технический учет, который обеспечивают многие современные ДГУ. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Трансформаторы тока ставьте и на забивайте себе голову. Большие токи это по-вашему сколько? Нет такого определения. Если есть вот такой трансформатор тока Т-0,66-150/5-0,5-5ВА, тогда в каких случаях его ставить, если токи по-вашему не большие? Вряд ли вы найдёте такие счётчики которые вам хотелось бы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 17
|
Сверхпроводящий силовой кабель в городе Эссен в Германии проработал 180 дней без перебоев. Эксперимент под названием AmpaCity был завершён 27 октября, и сейчас инженеры обрабатывают полученные данные. С 30 апреля трёхфазный коаксиальный сверхпроводящий кабель длиною в километр передал в пять раз больше энергии, чем обычный медный (примерно 20 миллионов кВт/ч), при этом практически не испытывая потерь.
Эффект сверхпроводимости известен уже почти 100 лет. Однако удивительная способность сверхпроводников проводить ток без сопротивления встречается с одним серьёзным ограничением – она проявляется только при экстремально низких температурах, близких к абсолютному нулю. В 1987 году два немецких физика получили Нобелевскую премию за открытие т.н. «высокотемпературных» сверхпроводников, работающих при температурах -200 °C. Благодаря этому исследованию и стало возможным создать проводник, который при охлаждении до -200 и при использовании особой керамической изоляции успешно работал в течение долгого времени. Такой проводник на 10000 вольт заменяет обычную высоковольтную линию на 110000 вольт – у обычного медного кабеля слишком большие потери на сопротивление. Если использование подобных силовых кабелей станет массовым, города смогут сэкономить на высоковольтных линиях – освободится занимаемое ими место, упростится силовая сеть, станут ненужными гигантские трансформаторные станции. Информация с сайта gisprofi |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Проблема с созданием сортамента для произвольного сечения (Лира 9.6_r2) | marat_bil | Лира / Лира-САПР | 3 | 08.06.2012 10:23 |
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 79 | 30.08.2010 23:33 |
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки | молодой человек | Динамические блоки | 3 | 21.10.2009 12:52 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |