17.12.2014, 17:27 | #1 | |
Автоматическое включение аварийного света
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 7382
|
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
Цитата:
разглядываю схему на реле и ни как не могу понять как же все нужно подключить в моем случае, если реле вроде как служит для отключения сити ----- добавлено через 28 сек. ----- может я не на то реле смотрю ??? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
Именно такое реле. А1-А2 сажаете в параллель на фазу-нейтраль, питающую основное освещение, 11-12 - последовательно с аварийным. При напряжении на А1-А2 в допустимых пределах (регулируется верхним и нижним рычажками на этой релюхе), катушка поджата, 11-12 разомкнуты, при выходе за пределы - замкнуты.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
видимо имеется в виду надежности эл.снабжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
нет. Не грамотно написал 1 пост(изменил)
по поводу группы помещения ГОСТ Р 50571.28-2006 Электроустановки зданий Часть 7-710 Приложение В. наша 1 группа. ----- добавлено через ~15 мин. ----- по СП 31-110-2003 степень обеспечения надежности электроснабжения у нас II |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
http://инвест-ком.рф/products/1_6/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
Цитата:
Но. Армстронг слегка не подходит под медицину. В процедурках потолки гладкие моющиеся освещение моющееся. И еще один пункт, аварийная проводка проложена. Да и лишние светильники покупать не хочется. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Поменяйте - ненужные продайте, а купите нужные.
И что, у вас же II категория по надежности эл.снабжения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
Цитата:
не понял ваш пост А1 я подключаю фазу к А2 ноль питающей сети 12 контакт на основное освещение 14 контакт на аварийное ноль куда подключать ? опять к А2 про 11 тоже не понял |
|||
|
|