Проводка под деревянным полом в панельном доме. Как правильно?
Moderator
Конструктор (машиностроение)
Россия
Регистрация: 23.10.2006
Сообщений: 22,998
|
||
Просмотров: 25931
|
|
||||
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 597
|
Конкретно про металлорукав я ничего не нашел, хотя может быть плохо искал. Но в большинстве своем, народ сходится во мнении, что металлорукав не обладает локализационной способностью.
Такой способностью обладает стальная труба. Также проводка по горючим основанием должна быть выполнена кабелем не распространяющим горение, т.е. нг-LS. Что касается нормативной документации: 1. ПУЭ 7. 1.1. табл. 2.1.3: Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности 1.2 п. 7.1.38: Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов: - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 2. СП31-110-2003 2.1. п. 14.21, табл. 14.2
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
А отштробить или пустить в плинтусах? По мне так геморойно в пол чего-то там закладывать, опять же можно и затопить эту трубу - вода потом оттуда вечно не выйдет.
Себе прорезал штробы и закатал в них гофру, а в ней провод. В крайнем случае можно будет выдернуть и вставить новый (постарался понавставлять коробок где можно и нельзя, а чтоб без дела не стояли - поставил розетки). Розеток много не бывает! |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Если не смотреть в сторону пуэ, то я делал так - покупал канализационную трубу д32 со всеми необходимыми уголками и тянул в ней.
Мой батя на деревянном чердаке бани раскидал всю проводку внутри металло-пластиковых труб, заводя их прямо во внутрь коробок - тоже очень удобно, т.к.можно гнуть на любой угол прямо по месту В стены я провода замазывал без гофры ----- добавлено через ~5 мин. ----- А, да, узо на 30мА и автоматы на ступеньку ниже, чем все рекомендуют - залог успеха. Т.е. для провода 1,5кв. автомат на 10А, для 2,5 - 16А. И провода проверяйте штангенциркулем. Все дешёвые - минимум в 2 раза по сечению врут |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Всю разводку в доме сделал под потолком в коробках с wago /тоже панельный дом/, потолок натяжной.
Среди вариантов устройства пола /не стяжка/ - керамзит(желательно фракционный), 2 слоя ГВЛ. - полный бюджетный аналог суперпола кнауф. ----- добавлено через ~3 мин. ----- У меня под полом были проложены провода для приборов освещения соседей снизу, их /кстати, алюминий/ пришлось оставить. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
В панельных нельзя
3 кабеля 3х2,5 многовато для плинтуса, да и 6 углов обходить надо, с изгибами лажа будет. Цитата:
Родилась тут идейка: бросить под полом профиль гипрочный, залить раствором и утопить в нем кабель. Типа стяжки, но только для локально кабеля Вроде, несгораемое основание получается... Как думаете? |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Я думаю, что 3 провода - это суммарно 7,5кв, при том, что на вводе у тебя наверняка не более 4 кв. куда столько? Это по 4,5кВт минимум на каждый провод повесить можно
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
На стиралку и на духовку отдельные трассы и отдельные автоматы. Третий на все остальное.
|
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
Это не спасет отца русской демократии. Все равно пук проводов остается.
----- добавлено через 25 сек. ----- Логично. Так и хотел. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
тогда норм. а я покупал всё новое, NYM-овское и охреневал от цен...
свет в итоге раскидывал 2х0,75, одиночные розетки (от щитка до розетки) 3х1,5, основные розетки (у меня они гирляндой по всей квартире проброшены) 3х2,5. плиту (7кВт) + духовку тоже 3х2,5 сделал, повесил на 20А автомат. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Offtop: Я приклеивал ГКЛ на клей перлфикс или смесь ротбанд /больше времени до начала схватывания/.
Гребенчатым шпателем наносил на ГКЛ по всей площади и прижимал к стене. На кривой стене - вначале маяки из полос ГКЛ. В этом случае /ГКЛ/ со штробами нет проблем. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195
|
Цитата:
То есть никаких спаек, скруток, сварок под полом, все соединения в коробках сверху или в розетках. Если по уму сделать - берите прововод NYM, кидайте в металлорукаве который заходит и выходит над уровнем пола и спите спокойно. Если хотите спать вообще как младенец, гофру "локально" заштукатурьте под полом, слоем сантиметров 3-5, тогда 200% возгорания не будет. Ну и само собой УЗО провод не меньше 3х2,5мм2! с 3х1,5 мм2 теоретически, да и практически будет работать почти нормально, но экономия копеечная, а бессоницы добавит |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 195
|
из магазина леруамарлен, "упакованный" по 100 метров, следовательно на отрез еще дешевле Кабель NYM 3х1,5 кв. мм, ГОСТ, 100 м 3 978,00 РУБ./шт. Кабель NYM 3х2,5 кв. мм, ГОСТ, 100 м 4 541,00 РУБ./шт. разница сколько? 5 рублей за метр сколько метров на кухню надо? умножаем на 5 рублей, получаем что экономия именно копеечная, но влияющая на безопасность. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Как утеплить пол на 1м этаже в панельном доме | dextron3 | Архитектура | 38 | 28.10.2008 15:32 |
Мансарда в панельном доме | Keit | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.06.2008 06:13 |
Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме | Alex_61 | Разное | 35 | 08.12.2006 16:11 |
Сантехблоки в типовом панельном доме | L.Nina | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 05.03.2006 21:03 |