Непрочитано 11.07.2013, 07:07 #1
СП 50.13330.2012. Расчет паропроницаемости.
Nila
 
Регистрация: 13.05.2012
Сообщений: 14

Помогите пожалуйста разобраться. Как принимать tму, если f(tму) выходит за пределы таблицы 11.
Интерполяция нелогична, как мне кажется, ибо значения в таблице явно не по интерполяции приняты.

Например, получились у меня значения f(tму)= 840 и 18, какая будет tму ?
Просмотров: 3493
 
Непрочитано 11.07.2013, 10:52
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


посмотрел методику по новому СП.
у вас какой состав ограждающей конструкции? для состава с выделенным слоем утеплителя там есть типа примечания после таб.11

а вообще не понятно что делать по основному вопросу
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 11:58
#3
Nila


 
Регистрация: 13.05.2012
Сообщений: 14


Примечание смотрела. По условиям применить его не могу.
Стена:
Штукатурка 20 мм, Утеплитель 80 мм, Кирпич 250 мм. + Приходится утеплять изнутри помещение (потому и расчет необходим) - Утеплитель 70 мм, ГКЛ 12,5 мм.
Nila вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 12:02
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,867


Цитата:
Сообщение от Nila Посмотреть сообщение
Примечание смотрела. По условиям применить его не могу.
Стена:
Штукатурка 20 мм, Утеплитель 80 мм, Кирпич 250 мм. + Приходится утеплять изнутри помещение (потому и расчет необходим) - Утеплитель 70 мм, ГКЛ 12,5 мм.
если по новому СП совсем не получается - попробуйте по старому СНиП+СП.
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 12:18
#5
Nila


 
Регистрация: 13.05.2012
Сообщений: 14


По старому опасаюсь экспертиза предерется, но вы правы - это лучший выход =) Доведу расчет до логического конца и рассчитаю по старинке - что больше на правду будет похоже, то и приложу =)
Nila вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > СП 50.13330.2012. Расчет паропроницаемости.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет на продавливание в новом СП по бетону vv_77 Железобетонные конструкции 463 22.11.2019 19:14
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. SerStar Расчетные программы 27 06.05.2015 10:16
Расчет по нелинейно деформационной модели (СП 52-102) crazy_diamond Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.07.2013 17:04