| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Каково минимальное расстояние между ЛЭП 10кВ и ЛЭМ 0,4 кВ по горизонтали?

Каково минимальное расстояние между ЛЭП 10кВ и ЛЭМ 0,4 кВ по горизонтали?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.10.2014, 21:47 #1
Каково минимальное расстояние между ЛЭП 10кВ и ЛЭМ 0,4 кВ по горизонтали?
slava217
 
Проектирование
 
Рязань
Регистрация: 04.07.2012
Сообщений: 1,983

Возможна ли прокладка воздушной ЛЭП 10кВ (СИП) параллельно существующей воздушке 0,4 кВ (СИП) на расстоянии менее 5 м (Защитная зона для ЛЭП10кВ)?
Просмотров: 5310
 
Непрочитано 07.10.2014, 10:32
#2
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


По СНиП 2.07.01-89 "0,1-0,5* м"
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 10:36
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
По СНиП 2.07.01-89 "0,1-0,5* м"
50 см?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 10:46
#4
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Возможна (см. п.2.5.230. ПУЭ-7), если владелец ВЛИ 0,4 кВ даст согласие.
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 10:53
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Возможна (см. п.2.5.230. ПУЭ-7), если владелец ВЛИ 0,4 кВ даст согласие.
Там 2, 5 метра и ни о каком согласии речи нет.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 11:29
#6
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


есть охранная зона ЛЭП. для 10 кВ она равна 10м.
также есть параметры опасной зоны ЛЭП. для 10 кВ она равна 2 м от крайнего провода.
Соответственно в охранной зоне ЛЭП прокладывать коммуникации и выполнять строительные работы можно при согласовании с организацией, эксплуатирующей ЛЭП. (даже магазины и кафе в охранной зоне ЛЭП строят)

В опасной зоне ничего прокладывать нельзя.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 11:58
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
есть охранная зона ЛЭП. для 10 кВ она равна 10м.
Охранная зона ЛЭП с СИП- 5 метров...
Согласованию подлежит ПРОИЗВОДСТВО работ.
Речь идет о двух параллельных ЛЭП 10кВ и 0,4 кВ.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 13:03
#8
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Охранная зона ЛЭП с СИП- 5 метров...
Согласованию подлежит ПРОИЗВОДСТВО работ.
Речь идет о двух параллельных ЛЭП 10кВ и 0,4 кВ.
все верно.
Все равно охранные зоны ЛЭП будут пересекаться. Нужно согласование с владельцем сущ. ЛЭП.
Korol.sas.77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Каково минимальное расстояние между ЛЭП 10кВ и ЛЭМ 0,4 кВ по горизонтали?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Минимальное расстояние между подвесным потолком и перекрытием при установке ИП. DikBuble Инженерные сети 2 15.05.2012 21:03
Минимальное расстояние между выходами Route Конструкции зданий и сооружений 12 09.02.2012 15:40
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46