Кабельная эстакада ЭС, ЭО и КИП на нефтебазе, обязательна ли проходная и нужна ли крыша ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,693
|
||
Просмотров: 7713
|
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967
|
Вот типовиков куча есть:
Серия 3.016.1-4 Выпуск 1. Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертежи Серия 3.016.1-13 Кабельные эстакады, совмещенные со сборными индустриальными электропомещениями Серия 3.016.1-9 Выпуск 5. Электротехническая часть эстакад для особых климатических условий. Рабочие чертежи Серия 3.016.1-17.93 Выпуск 2. Узлы прокладки кабелей. Рабочие чертежи Серия 3.016.2-12 Выпуск 0-2. Узлы прокладки кабелей. Материалы для проектирования Серия 3.016.1-9 Выпуск 4. Сборные железобетонные изделия эстакад для особых климатических условий. Рабочие чертежи Серия 3.016.1-9 Выпуск 2. Ведомость расхода материалов Серия 3.016.1-9 Железобетонные конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад Серия 3.016.1-17.93 Выпуск 0. Материалы для проектирования Серия 3.016.1-4 Выпуск 2. Стальные конструкции Серия 3.016.1-13 Выпуск 2. Электротехническая часть. Указания по применению и рабочие чертежи Серия 3.016.1-17.93 Эстакады кабельные железобетонные проходные малой, средней и повышенной емкости Серия 3.016.2-12 Выпуск 2. Фундаменты. Рабочие чертежи Серия 3.016.1-9 Выпуск 3. Электротехническая часть. Рабочие чертежи Серия 3.016.2-12 Выпуск 1. Металлические конструкции эстакад. Чертежи КМ Серия 3.016.1-13 Выпуск 0-1. Электропомещения. Материалы для проектирования Серия 3.016.2-12 Выпуск 0-1. Металлические конструкции эстакад. Материалы для проектирования Серия 3.016.1-13 Выпуск 1. Электропомещения. Рабочие чертежи Серия 3.016.1-9 Выпуск 0-1. Материалы для проектирования эстакад для особых климатических условий Серия 3.016.1-4 Выпуск 0. Материалы для проектирования Серия 3.016.1-4 Кабельные эстакады и галереи с применением типовых сборных железобетонных конструкций Серия 3.016.1-13 Выпуск 0-2. Узлы совмещения кабельных эстакад с электропомещениями. Примеры решений. Материалы для проектирования Серия 3.016.1-17.93 Выпуск 1. Изделия железобетонные. Рабочие чертежи Серия 3.016.1-9 Выпуск 0. Материалы для проектирования Серия 3.016.1-4 Выпуск 3. Электротехническая часть. Рабочие чертежи Серия 3.016.1-9 Выпуск 1. Сборные железобетонные изделия. Рабочие чертежи Серия 3.016.2-12 Металлические конструкции проходных и непроходных кабельных эстакад В ПУЭ был пункт о защите кабеля от солнечных излучений, если выше 65 градусов широты, то защищать не нужно. Все остальное так же в ПУЭ есть и по расположению кабеля, и по минимальным расстояниям между кабелями и пр. На практике обычно высоковольтный внизу, и чем выше, тем напряжение ниже, в самом верху - оптика, пожарка и пр. Наверное для удобства монтажа, тяжелый кабель легче на нижнюю полку ложить и часто дешевле (выше 5м - коэффициенты идут). По обоим сторонам параллельно ложат кабель чтобы на ответвлениях и пересечениях можно было уйти на такую же полку и не пересекаться высоковольтному с низковольтным. Кабель сечением 16мм2 и выше можно ложить открыто по полкам (без лотков) так же по ПУЭ. Высота до нижнего кабеля на эстакаде должна быть не менее 2м. Между резервируемыми кабелями на разных сторонах эстакады минимум 600мм. Ни разу не видел перегородки из шифера между высоковольтным и низковольтными кабелями (как предписывает ПУЭ). Для роликов ничего не надо, вешаются на кабельные полки или временно варятся к м/конструкциям. Если будут соединительные муфты на высоковольтный кабель, то сложно будет выдержать условие запаса по 200мм (или 250) с каждой стороны муфты по ПУЭ если нет свободной полки снизу или сверху. Вбок делают с помощью кабельных конструкций ГЭМ (консоль как то называется). Для громадного кабеля видал даже отдельные площадки обслуживания были для муфт и кабель змейкой лежал по буржуйским полкам с хомутами. Последний раз редактировалось KarpAS, 26.02.2016 в 19:50. |
|||